Hallo, wir haben seit 3 Jahren eine PV-Anlage, die wir gerade um eine 2. Anlage ergänzt haben. Der Installateur hat das nach Rücksprache mit Kostal wie folgt angeschlossen/verbunden: Piko über LAN an KSEM und dort als WR eingetragen; Plenticore Plus über RS485 an KSEM - aber nicht extra als WR dort registriert; Speicher hängt am Plenticore
Ziel ist, dass natürlich beide WR Strom für Eigenverbrauch generieren und der Plenticore über den direkten Anschluss den Speicher befüllt - der Piko dies über die AC-seitige Anbindung ebenfalls kann. Entsprechend ist das auch im Plenticore-Servicemenü eingestellt.
Leider sieht die Praxis nun komplett anders aus. Der Piko speist nun nur noch ins öffentl. Netz ein und trägt gar nichts (trotz Bedarf) zum Direktverbrauch/Eigenverbrauch und der Speicherladung bei. Der Plenticore macht seinen Job soweit gut - lediglich das Monitoring ist völlig absurd. Es werden viel zu hohe Hausverbräuche im Portal dargestellt. Unterstütztung habe ich mit meinen Anfragen bei Kostal bisher nicht erhalten können. Mein Installateur ist ratlos und fragt auch nur bei Kostal an und wartet genauso ergebnislos. Bestimmt hat jemand eine ähnliche Konstellation oder Idee und kann mir vielleicht helfen ? Beste Grüße