bei Höherer Leistung käme man nicht mit den 3% Verlust hin.
"Verluste" ist leider wieder mal ziemlich unklar.
"Leitungsverluste" sind egal, wie Burgenlaender schon gesagt hat.
3% hört sich nach VDE-AR-N 4105 Kapitel 5.3 "Zulässige Spannungsänderung" oder Kapitel 5.4.2 "Schnelle Spannungsänderung an".
Von ersterem Wert darf "im begründeten Einzelfall", sowie afaik bei Einsatz eines rONT abgewichen werden (wäre wohl zu teuer?). Letztere ist primär von der Netzkurzschlussleistung am NVP abhängig. Weiterhin lassen sich die Spannungsänderungen durch Bereitstellung von mehr Blindleistung verringern.
Diese Diplomarbeit Kapitel 3.4 & 3.5 hat eine kurze, öffentliche Niederschrift (wenn auch vielleicht etwas veraltet, da auf einer älteren VDE-AR-N 4105 basierend).