Hallo zusammen,
weiß jemand wie ich bei einem Victron VenusGX das 2. Relais schalten kann? Ich meine nicht das Generator Relais, sondern das daneben. Wie bediene ich das, bzw. wie aktiviere ich das?
Hallo zusammen,
weiß jemand wie ich bei einem Victron VenusGX das 2. Relais schalten kann? Ich meine nicht das Generator Relais, sondern das daneben. Wie bediene ich das, bzw. wie aktiviere ich das?
Ich glaube das kannst du nur per Modbus oder im Webinterface schalten. Im Webinterface findest du die Relais unter Einstellungen>Relais.
Gruß Markus
description Address Type Scalefactor Range dbus-obj-path writable dbus-unit Remarks
CCGX Relay 1 state 806 uint16 1 0 to 1 /Relay/0/State yes 0=Open;1=Closed
CCGX Relay 2 state 807 uint16 1 0 to 1 /Relay/1/State yes 0=Open;1=Closed Relay 1 is available on Venus GX only.
807 | uint16 | 1 | 0 to 1 |
Von Softwareprogrammierung habe ich soviel Ahnung wie ein Bauer vom Operationssaal. Geht das nicht irgendwie über die VenusGX Steuerung? Was muss ich da anklicken bzw. was genau anschalten? Das 1. Relais lässt sich ja auch bedienen, indem man den Generator aktiviert.
Geht das nicht irgendwie über die VenusGX Steuerung? Was muss ich da anklicken bzw. was genau anschalten?
Was hast du an meiner Antwort nicht verstanden? Oder was meinst du mit venus gx Steuerung?
...oder im Webinterface schalten. Im Webinterface findest du die Relais unter Einstellungen>Relais.
Gruß Markus
OK, so wie du hätte ich das auch gerne. Hab nur "Relais Generator/Start/Stop" stehen. Der Unterpunkt "Relais2" fehlt bei mir.
Es stellt sich mir also die Frage, wie ich es hinbekommen, das bei mir auch "Relais 2 Ein/Aus" steht.
Bei mir ist auch so.
Unter Generator ist wie bei Dir.
Zwei Zeilen tiefer von Generator steht Relais.
Da drauf klicken, dann kommt das was Vorposter uns zeigte.
Sehr mysteriös. Du bist dir sicher, dass du ein venus gx hast und kein CCGX oder anderes gx Device?