Du kannst auch mal schauen, ob die Tageserträge des Loggings mit denen auf dem 2RZ übereinstimmen. Vielleicht ist ja die Anlage in Ordnung und nur das Logging spinnt?
Ertrag PV-Anlage - Erklärung Vergleich April / Juni
-
-
-
Meinen Anlagenerrichter habe ich heute leider nicht erreicht. Dafür habe ich in den Systemmeldungen häufig den Hinweis 517 - Leistungsderating aufgrund zu hoher Temperatur gefunden. Das wird dann wohl der Grund sein, nehme ich an.
Dazu passen dann ggf. auch die Werte von heute:
Zwei Stunden später waren die Werte fast umgedreht.
Wenn ich meinen Solarteur erreicht habe, berichte ich hier.
-
Ich denke das Problem ist die Netzspannung, die zu weit ansteigt. 260V L-N bzw. 450V L-L sind mehr als 10% über der Nennspannung.
Da muss der Wechselrichter irgendwann abregeln.
Das erklärt auch den morgendlichen Peak. Solange die Nachbar-Anlagen (die eventuell näher am Trafo sind) noch nicht die volle Leistung erzeugen, bleibt mehr für diese Anlage.
Gruß Markus
-
Vielleicht ist einfach nur der Lüfter im WR hinüber. Gut dass du dem nachgehst! Blas doch mal kalte Luft durch und beobachte, ob er dann wieder anspringt.
-
Lüfter 1 läuft (auch hörbar) bei 100%. Lüfter 2 schaltet sich noch nicht dazu, den kann ich nur zu Testzwecken manuell anschalten, dann hört man auch den. Einen externen Lüfter habe ich auch mal daneben gestellt, da passiert leistungsmäßig im WR aber gar nichts.
-
Die Kurven sind sehr merkwürdig.
Warum erzeugen über 7KWp in der Spitze, egal ob blauer Himmel im April oder Juni, nur 3,5 bis 3,8KW und warum entsteht dieses lange "scheinbar abgeregelte" Plateau mit ca. 3,3KW Erzeugung?
Wenn Du nicht extrem viel Schatten oder sehr steiles … DN50 oder mehr … Ost/West hast, ist da was faul.
Wie ist das verstringt?
Ich gehe von 70-weich mit Verbrauchslogging über Fronius EnergyMeter oder zusätzlichem S0-Zähler aus.
PS.: Deine Bilder auf Seite 1 deuten unter der Berücksichtigung von 2 Strings darauf hin, dass ein String gar nichts liefert.
-
deuten unter der Berücksichtigung von 2 Strings darauf hin, dass ein String gar nichts liefert.
schau mal in Beitrag 22, das ist schon diagnostiziert. Ist offenbar ein Garantiefall.
-
schau mal in Beitrag 22, das ist schon diagnostiziert. Ist offenbar ein Garantiefall.
Möglich. Wobei mir die Netzspannung auch immer noch zu hoch vorkommt.
Gruß Markus
-
@TE: Dieses Wechseln zwischen den Strings kenne ich von meinem Fronius WR auch. Wenn es mal (kommt bei mir meist nur für kurze Zeit bei Sonne-Wolken-mix vor) so ist, dass die Strings deutlich mehr liefern könnten, als der WR abnehmen kann bzw. einspeisen darf, dann scheint die WR software regelmäßig zwischen beiden Strings zu wechseln. Also erst der eine 100% und der andere runter geregelt, und dann wieder umgekehrt. Eigentlich recht nett - so kann man sehen was für beide Strings jeweils max. drin wäre und Verschmutzung/degradation recht bald erkennen....
-
Seit dem letzten Eintrag sind zwar schon einige Wochen vergangen, trotzdem hatte ich ja angekündigt, bzgl. der Ursachenforschung hier nochmal zu schreiben.
Nach euren Rückmeldungen und Hinweisen (Danke nochmal dafür!) habe ich das Problem der abgeschnittenen Ertragskurve bzw. der "Status 517-Meldung" (Übertemperatur) am WR gegenüber dem Anlagenerrichter angezeigt.
Zudem habe ich einen Papst-Lüfter (230V/ 18W) seitlich am WR installiert, der sich immer zur "Hauptertragszeit" zugeschaltet hat.
Ergebnis: Von diesem Tag an kam keine 517-Statusmeldung mehr und der Tagesertrag stieg an vollsonnigen Tagen von ca. 28 kWh auf bis zu 44,4 kWh (s. Bilder unten).
Durch den Anlagenerrichter wurde überprüft und bestätigt, dass die Abstände am WR eingehalten wurden, an einer falschen Anbringung kann die Übertemperatur also nicht gelegen haben. Das Gerät wurde daher beim Hersteller (Fronius) als Servicefall angemeldet und in der vergangenen Woche ausgetauscht.
Anzumerken und in meinen Augen merkwürdig ist, dass nach Meldung beim Hersteller das Problem der Übertemperatur nicht mehr auftrat, auch ohne Lüfter ist an vollsonnigen Tagen kein Status 517 mehr angezeigt worden, eine Leistungsreduzierung fand nicht mehr statt.
Nun ist der neue WR jedenfalls da. Einen vollsonnigen Tag gab es bisher nicht, sodass ich noch keinen Vergleich habe.
Trotzdem nochmals Danke für eure Hilfe!
Ertragskurve alter WR mit Status 517 (Leistungsreduzierung wegen Übertemperatur):
Ertragskurve alter WR seit Meldung an Fronius und Installation Lüfter:
Ertragskurve neuer WR nach Austausch durch Hersteller (kein vollsonniger Tag):