Stimmt,
wobei ich die das mit der geforderten Speichergroesse auf Anhieb nicht 100% nachvollziehen kann, vor allem wenn die Fremd-WR auch P(f) können, Ansonsten muesste der Speicher schon bei 10kW riesig werden und wirtschaftlich nicht mehr darstellbar sein, geschweigen denn bei einem SE25K,
Victron und Solaredge
-
-
-
Und nicht zu vergessen die 4,8kWh je verbaute 1,5kWp PV Leitung als Speicher vorzuhalten
wo kommt denn der Quatsch her?
Das wäre bei mir ein fast 100 kWh Speicher.
Oder habe ich die Ironie nicht verstanden
-
Nein, das steht wirklich so drin, bei Blei darf es sogar noch etwas mehr sein.
Aber vielleicht limitieren ja ihre eigenen Batterien/BMS den Strom und man braucht da halt entsprechen viele um Volllast abzudecken. ... wie auch immer ... ansonsten kann ich diese Anforderung auch nicht nachvollziehen.
Aber das mit dem 1:1 ...da wuerde ich mich wegen potentiellem Inselbetrieb schon daran halten. Wenn der SE da mit vollen 25kW rausschiebt weil die MPs davor das Netz aufziehen, haben die MPs keine Chance per Frequenzerhoehung gegenzuhalten um die Produktion des nachgeschaltet SEs zu reduzieren. -
Ja das war auch ein grund gegen 3 phasiges system hätte bei mir 3 stk mp2 8000 er bedeutet….
Finanzieller quatsch
Und meiner ist jetzt schon höllenlaut.
-
Hallo Stenis
darf ich mich hier einklinken, ich habe jetzt auch Victron am Start und würde den SE gerne einklinken, aber... er will nicht
Modbus TCP ist auf IP:126 eingestellt, im ioBroker kann ich da auch Infos abgreifen.
Aber das Cerbo erkennt ihn weiterhin nicht, ModbusTCP aktiviert - scannen, WR-scannen... nein?
Hmm, was fehlt mir da, besten Dank!
-
Hi, ich kann da auch nur auf die Info von Victron verweisen, es muss neben der ID126 auch noch das Sunspec Protokoll eingestellt werden:
-
Victronversion ist aktuell, V3.22? Es gab bei älteren Versionen Probleme mit der Verbindung.
Außerdem kann Solaredge nur 1x Modbus, d.h. entweder Iobroker oder Cerbo. Als Lösungsvorschlag- Modbus Cerbo mit Solaredge und Iobroker soll Cerbo auslesen.
-
Danke euch, hab da jetzt mehrere Varianten durchprobiert, noch ohne Erfolg.
Ja, ioBroker darf dann nicht per Modbus auslesen, der Adapter ist gestoppt.
Wo soll der SE auftauchen beim Modbus Scan oder WR Scan?
-
Unter PV-Wechselrichter Scan.
-
interessant, ich habe einen Weg gefunden, aber anders.
RS485 1 Solare Edge Follower ID 126
RS485 2 Modbus (nicht suspec)
Modbus 502
der SE zeigt sich im Victron Cerbo und alle Daten sind da.