Hallo zusammen,
wie schon im Titel gesagt, hat mein Netzbetreiber die Überschusseinspeisung meiner 25kWp PV-Anlage mit Verweis auf Netzüberlastung verweigert.
Meine erste Frage in die Runde lautet also:
Gibt es Möglichkeiten den Betreiber dazu zu bringen zumindest eine Teileinspeisung zu genehmigen? Vergütung wäre schön aber nicht zwingend für mich. Mein Problem besteht vielmehr in der Steuerung der Eigenverbrauchsoptimierung.
Daher meine zweite Frage:
Die Anlage besteht aus 105 Schottmodulen (245W) verteilt auf 6 Strings, 2 Fronius Symo 12.5 und Fromius-Smartmeter (w/Nulleinspeisung).
Neben Grundlast möchte ich E-Auto, Wärmepumpe(SmartGrid) und Poolheizung mit Überschuss betreiben.
Ursprünglich wollte ich diese Verbraucher über die I/Os des Fronius Datamangers bei Überschuss schalten. Nun wurde mit von Fronius mitgeteilt, dass dies nicht möglich ist, da das System den verfügbaren Überschuss w/Nulleinspeisung nicht kennt. Gleiches gelte für die Integration eines AC-Batteriespeichers.
Wenn ich Einspeisen könnte. wären alle Probleme gelöst. Da dies aber nicht möglich scheint suche ich nach Alternativlösungen?
Hat jemand Ideen dazu?
Danke und Gruß
Carsten