WLAN Adapter für Energiezähler

  • wie wärs damit: https://shop.shelly.cloud/shel…ifi-smart-home-automation


    strommmessklammern direkt vor FI platziert und du hast sehr exakte stromverbrauchswerte sekundengenau, geht auch ohne cloud, direkt ab werk mit mqtt auslesbar oder auch über die hersteller-cloud

    Ich habe mir erlaubt, das "Exakt" durchzustreichen. ALLE Geräte mit induktiver Messung dienen maximal als Schätzeisen.


    Sobald da irgendwo Motoren laufen (z.B. Wärmepumpen, Kühlschränke, Waschmaschinen) usw. ist es vorbei mit der Genauigkeit... Je nach Lastfall und Einstellung zeigt das Gerät dann 20% mehr oder weniger als den tatsächlichen Verbrauch an.

  • naja zum thema exakt:


    Datum Smartmeter Shelly 3EM
    10.09.2020 5,661 5,472
    11.09.2020 8,478 8,505
    12.09.2020 7,61 7,632
    13.09.2020 8,537 8,56


    find ich nicht so schlecht die werte dafür das keine Kalibierung oder so durchgeführt wurde... das sind die verbrauchswerte meines Haushalts, also mit Geschirrspüler, Kühlschrank, Waschmaschine.....