weil dann musst nicht nur zentral allpolig sichern sondern zusätzlich selektiv auch noch allpolig bis zum kleinsten allpolig Querschnitts verringernd sichern. Das wäre in viele Belange nicht mal zulässig.. Weil dc minus nicht getrennt werden darf bei vielen systemen sondern fix angeschlossen sein muss
Wenn allpolig, dann durchgehend. Das ist klar.
Effektiv hat man bei den Systemen hier nur max. zwei Sicherungen in Reihe: Batteriesicherung und Laderegler/WR-Sicherung.
Wobei ich bei Blei keine Hauptsicherung vorsehen würde, sondern direkt die Betriebsmittelsicherungen.
Ein Verbot Minus zu trennen besteht eigentlich nur, wenn der Leiter gleichzeitig eine Schutzfunktion aufweist oder nicht galvanisch getrennte Kommunikationsschnittstellen genutzt werden. Bei ungeerdeten Sytemen eher unüblich.
(Spätestens über eine ser.Schnittstelle würde dann über den Umweg PC eine Verbindung zu PE bestehen.)
Wichtig ist nur, daß nicht nur der Überlast- oder Kurzschlußfall bei Sicherungen betrachtet wird.
Erdschlüsse bei ungeerdeten Systemen sind eben etwas hinterfotziger.
Das meiste kann man aber durch eine entsprechende Leitungsführung ausschließen.
z.B. keine Leiter vor und nach der Sicherung nebeneinander im selben Kabelkanal.
Batterieleitungen bis zur ersten Sicherung(sebene) müssen sowieso kurzschlußsicher verlegt werden.
Die Praxis zeigt aber leider, daß viele sich nicht der Gefahren einer schlampigen Leitungsführung bei DC-Systemen bewußt sind.