Mein Sunny Boy 3.0 kann bis zu 600V DC, sicher dass der größere Bruder nur 500V kann?
Neue PV-Anlage 4KW in eigenleistung
-
-
-
Leerlaufspannung siehe FAQ. 13 wäre zu viel für 500 V.
Warum Kreuz??? Heckert darf auf kurzer Seite geklemmt werden. Nur zwei horizontale Schienen die drei Querreihen halten sollen kommen mir zu wenig vor.
-
Der MPP ist beim SB3.0 - 6.0 mit bis 500V angegeben; die max. Eingansspannung am WR aber mit max 600V. 13 Module sind daher als optimal zu bezeichnen.
-
Super Danke
habe DCmax 600V jetzt auch gefunden.Zur Kreuzverlegung das hat alles das Planungstool Solar-Planit von BayWar.e.
so berechnet und wurde danach bestellt.Alles recht einfach und komfortabel.
Einlagig war mein erstes Ziel,habe aber leider keine Lösung gefunden.Freue mich so auf Montag wenn endlich die Module kommen.
-
Einlagig: Für jede Reihe 2 Schienen horitzontal, Module draufklemmen, fertig. Dafür brauche ich kein Planungstool bei den paar Modulen.
-
Guten Morgen,
ich möchte gerne noch um 4 Module erweitern.Der 2. String am SB 4.0 ist noch frei.
Bei SMA habe ich aber gelesen nur gleiche Module und gleiche anzahl an jedem String.
Jemand eine Idee?
viel Gesundheit
Andreas
-
Wo genau hast Du das gelesen?
Der SB4.0 hat 2 unabhängige MPP-Tracker, demnach kannst Du die Strings unterschiedlichen beschalten. 4 Module sind aber selbst für den einphasigen WR kaum zu empfehlen. Ok laufen wird der mit aktuellen Modulen (welche sollen es werden, warum nur 4 Stück?) - wenn unverschattet.... -
Hallo,
habe dort leider nicht mehr Platz.Nemmen würde ich wie auf dem Dach Heckert 325
-
Hier aus der Betriebsanleitung:
6.6.1 Voraussetzungen für den DC-Anschluss
Anforderungen an die PV-Module pro Eingang:
☐ Alle PV-Module müssen vom gleichen Typ sein.
☐ Alle PV-Module müssen identisch ausgerichtet und geneigt sein.
☐ Am statistisch kältesten Tag darf die Leerlaufspannung des PV-Generators niemals die
maximale Eingangsspannung des Wechselrichters überschreiten.
☐ An allen Strings muss die gleiche Anzahl der in Reihe geschalteten PV-Module angeschlossen
sein. -
Da steht aber pro Eingang und man kann ja auch 2 Stings parallel auf einen Eingang schalten
Aber im Prinzip können es auch unterschiedliche Module sein,
- wenn der Strom passt
- die Abweichung der Ausrichtung nicht zu groß ist
Fakt bleibt, 4 Module sind als kritisch zu betrachten. Schau doch mal, ob hier nicht 4 Stück 72- oder 96-Zeller passen, die eine deutlich höhre Modulspannung aufweisen (gerade letztere). Aber wenn auch nur geringfügig Schatten im Spiel ist, würde ich Abstand davon nehmen. Auf der anderen Seite sind die Kosten ja recht überschaubar...