Wie Falko Schmidt schon schrieb, gibt SMA keinerlei Unterstützung für Fremdsoftware, was auch verständlich ist! Sie werben zwar damit sich Fremdanbietern geöffnet zu haben (https://www.sma-sunny.com/sma-…-sich-fuer-drittanbieter/), aber wie immer alles nur Marketing. Wenn SMA wenigsten die Modbus Register konsequent beibehalten würden, aber nein hier werden "Fremdanbietern" Steine in den Weg geschmissen, damit das auch ja scheitert. Anders kann ich mir das nicht erklären warum mit jeder Wechselrichtergeneration man extra Settings braucht oder einfach wieder verschwinden.
Welches Modbus Register zeigt PV Begrenzung?
-
-
-
Da ich selbst bei einem Hersteller arbeite, weiss ich wie es richtig gehen kann, wenn man es will. SMA will wohl einen anderen Weg gehen.
-
Da ich selbst bei einem Hersteller arbeite, weiss ich wie es richtig gehen kann, wenn man es will. SMA will wohl einen anderen Weg gehen.
Aber das ist doch Quatsch! Hier wir indirekt unterstellt (jedenfalls verstehe ich es so), dass wir hier was blockieren wollen. Wenn dem so wäre dann wäre gar nichts veröffentlicht.
Die Anzahl derer, die anfragen schicken wird immer mehr und ist meist sehr zeitaufwendig und wir haben einfach die Ressourcen nicht dafür jeden einzeln zu betreuen. Aber das Konzept wie hier in der Community geht es ja auch. -
Da ich selbst bei einem Hersteller arbeite, weiss ich wie es richtig gehen kann, wenn man es will. SMA will wohl einen anderen Weg gehen.
Aber das ist doch Quatsch! Hier wir indirekt unterstellt (jedenfalls verstehe ich es so), dass wir hier was blockieren wollen. Wenn dem so wäre dann wäre gar nichts veröffentlicht.
Die Anzahl derer, die anfragen schicken wird immer mehr und ist meist sehr zeitaufwendig und wir haben einfach die Ressourcen nicht dafür jeden einzeln zu betreuen. Aber das Konzept wie hier in der Community geht es ja auch.Die Anfragen werden doch auch deswegen mehr, weil es eben keine einheitliche Struktur bei den SMA Produkte gibt, siehe Modbusregister. Ein weiterer Grund für mehr Anfragen liegt doch auch darin begründet, dass die Anwender nach Lösungen suchen, die von SMA derzeit nicht angeboten werden.
Auch wenn du das Forum als gutes Konzept ansiehst wäre es sehr hilfreich, wenn SMA dieses adann uch aktiver unterstützen würde. Fragen wie z.B. zur Wirkleistungsbegrenzung (PV-Begrenzung) sind offen und darauf wird auch nicht weiter eingegangen (auch nicht vom Support). Das würde z.B. die Skriptlösung von Maverick78 deutlich erleichtern und weiter verbessern.
-
Um wieder sachlich zu werden:
Ich interpretiere das momentan so, dass beim Device Type 9348 das Anlagensteuerobjekt laufen muss, um etwas Sinnvolles aus 41255 zu lesen.
@Diecki: Kannst Du feststellen, ob dieses bei Dir läuft?
Bei mir läufts wohl nicht. Beitrag #4 klingt wie ne Anleitung zum Einschalten - mit Grid Guard Code
@Maverick78: Ist Dein Skript verfügbar?
-
Das Anlagensteuerobjekt? Wenn wir das Gleiche meinen, wird über die Webseite des WRs eingestellt. Dazu braucht man den Grid Guard Code! Da wird die Anlagensteuerung auf extern gestellt. Erst wenn das gesetzt ist kann der HM begrenzen. Ist bei mir der Fall, aber das 41255 haut nur mit dem STP 10.0 hin. Der SB5.0 kann es nicht. Mit dem 30835 kann man wahrscheinlich auslesen, ob die Anlagensteuerung auf extern steht = 1079
-
Das macht immer mehr Sinn: Bei mir (siehe #26) ist das die 303 (Aus)!
Einschalten geht möglicherweise (siehe #4) auch über den Modbus (mit Grid Guard Code).
Wer kommt schon beim Einrichten auf die Idee, dass man das nur für die Abregelungsabfrage so machen muss
Für das SM geht die 70% Regelung selbst auch ohne Anlagensteuerobjekt.
Warte mal noch auf weitere Kommentare...
-
Es ist sachlich
https://github.com/Maverick78de/SMA_forecast_charging
Es muss noch eine weitere Möglichkeit geben, denn mit dem SE wird auch die Abregelung angezeigt, obwohl die WR nicht das passende Register haben.
-
Es muss noch eine weitere Möglichkeit geben, denn mit dem SE wird auch die Abregelung angezeigt, obwohl die WR nicht das passende Register haben.
Ich vermute die gibt es und zwar über die direkte Steuerung über den Homemanager. Das versteckt sich im Portal Einstellungen unter Netzsystemdienstleistungen
Dahinter verbirgt sich eine Modbus Schnittstelle direkt am HM. Leider muss man, um Zugang zu der Modbus Dokumentationen zu bekommen ein Dokument unterzeichnen, ich vermute dahinter verbirgt sich eine NDA.
Mein Ziel ist es aber den HM in meiner Anlage komplett überflüssig zu machen, daher habe ich diese Richtung nicht weiter verfolgt. Ich habe gestern die 70% Regelung durch den HM deaktiviert, bei mir steuert jetzt ioBroker die WR, aber auch nur als letzte Option, vorher werden Verbraucher eingeschalten zum Energie "vernichten", z.b. Warmwasserspeicher und die e-Autos werden über die standardmäßigen 80% hinaus geladen. Ich war erstaunt was die Anlage plötzlich Power hat, gestern im Peak fast 19kW, den Wert hatte ich vorher noch nie gesehen, weil der HM das vorher immer schon abgewürgt hatte und dann einfach zu lange brauch um Überschußverbraucher einzuschalten. Ich habe also dank des langsamen HM in der Vergangenheit bis zu 4kW abgeregelter Leistung verloren. Komischerweise ist der HM beim abregeln echt schnell, das freigeben der Leistung dauert dann wieder ewig.
Das hat dann natürlich auch Auswirkungen auf die Prognosen, denn wenn die Anlage abgeregelt wird, werden geringere Werte an z.b. Solcast zurück gemeldet und die Prognose bleibt zu niedrig.
-
Das Anlagensteuerobjekt? Wenn wir das Gleiche meinen, wird über die Webseite des WRs eingestellt. Dazu braucht man den Grid Guard Code! Da wird die Anlagensteuerung auf extern gestellt. Erst wenn das gesetzt ist kann der HM begrenzen. Ist bei mir der Fall, aber das 41255 haut nur mit dem STP 10.0 hin. Der SB5.0 kann es nicht. Mit dem 30835 kann man wahrscheinlich auslesen, ob die Anlagensteuerung auf extern steht = 1079
Hier ist jetzt aber alles vermischt. Das eine ist ein Parameter in dem es eingestellt und die Einstellung ausgelesen wird und das andere die Vorgabe selber. Hier gab es normative Anpassung. Wenn die Norm eingestellt ist, muss man die entsprechende Liste verwenden. Der SB5.0 kann auch Wirkleistungsbegrenzung.