Ich hab nichts weiter eingestellt. Ar-n1405 >2018 und Blindleistung nach Q(U) Kennlinie. Beide WR mit den gleichen Einstellungen. Der SB 2.5 hat Firmware 3.0.6 und funktioniert richtig. Hat aber statische COS Phi Einstellung, da <2018
Welches Modbus Register zeigt PV Begrenzung?
-
-
-
Man kann auch noch die Anlagengröße angeben, vielleicht liegt es da dran.
-
Das wäre noch ein Ansatz
-
Hab ich geändert, keine Änderung
-
Hmm, bei mir in 41199 - 441203: [70, None, 9xxx]
Was steht bei Euch in diesen Registern?
Die Anlagengröße steht bei mir in 441203 - die 70% Abregelung funktioniert ja auch.
Hab mal viele andere Register verglichen, sehe aber bis nirgends ne Änderung, wenn der WR abregelt.
Hat der Support ne Email Adresse?
-
-
Hmm, bei mir in 41199 - 441203: [70, None, 9xxx]
Was steht bei Euch in diesen Registern?
Die Anlagengröße steht bei mir in 441203 - die 70% Abregelung funktioniert ja auch.
Hab mal viele andere Register verglichen, sehe aber bis nirgends ne Änderung, wenn der WR abregelt.
Hat der Support ne Email Adresse?
Service & Support für SMA Developer
Bitte beachten sie, dass wir Ihnen außer den hier verfügbaren Informationen leider keinen weiterführenden Entwicklungssupport für die Integration unserer Produkte anbieten können.
-
Falko Schmidt es geht ja auch nicht um Integrationssupport in fremde Software, sondern schlicht darum das die Dokumentation seitens SMA nicht mit der Realität überein stimmt. Wenn ich das mal aus meinem begrenzte Wechselrichter Umfeld betrachte war mit den 3.0er Firmware Versionen noch alles in Ordnung, ab 3.1 stimmen die Angaben der Dokumentation nicht mehr.
Gibt also 2 Möglichkeiten, SMA hat etwas bei den Registern "kaputt" gemacht oder vergessen die Dokumentation anzupassen.
Ich finde das ist schon ein Ticket wert.
-
Vom Support:
41255 ist für das Rücklesen des Anlagensteuerobjektes in Register 40023, das geschrieben wurde.
Ist WO. Hab das heute mal mit
pymodbus.client.
write_register
(40023,7000,unit=3) probiert.41255 liefert immer noch den falschen Wert zurück.
Hab ihr noch ne Idee ?
-
Eigentlich sollte SMA uns hier mehr unterstützen, denn durch das Skript von Maverick78 sind solche nervigen Problemkunden wie ich selbst endlich ruhig.
Und wer ruhig ist verbreitet in Foren keine schlechte Stimmung gegen einen Hersteller