Der WR kann nur 4600VA - das sind sind bei cosphi 0,95 =4370W maximale Wirkleistung. Ich würde auf die 16/4 bestehen und fertig.
PW Anlage 6,7 Kwp ??? Frage..
-
-
-
Der WR kann nur 4600VA - das sind sind bei cosphi 0,95 =4370W maximale Wirkleistung. Ich würde auf die 16/4 bestehen und fertig.
16 Süd und 4 Nord?
Das wird nix.
Die 4 Module auf Nord werden nicht vernünftig laufen, nicht nur weil es Nord mit 40°DN sind sondern auch weil es eben für den E3DC ein sehr kurzer (um nicht zu sagen ZU KURZER) String ist.
Du hattest weiter vorn schon angemerkt, dass der E3DC kein Schattenmanagement hat.
Hat der TS nun Schatten oder nicht? ?
Wenn ja dann müssen m. E zwingend Tigos rein denn mit Schatten läuft auch ein Südstring mit 16 Modulen alles andere als gut.
-
4 Nord?
Das wird nix.
weil es eben für den E3DC ein sehr kurzer (um nicht zu sagen ZU KURZER) String ist.
Da sagt das Datenblatt aber was anderes? nun 16/8 wäre wohl besser -
erwartbare maximal DC Leistung wäre da imho ~7000W - also gibts nennenswert Abreglung am 4,6kVA Einphaser.
Südstring mit 16 Modulen
hätte ich in dem Setting als 12er und 4 parallel 4 Nord verklemmt - 16er geht doch beim s10 Mini gar nicht von der Spannungslage.
-
4 Nord?
Das wird nix.
weil es eben für den E3DC ein sehr kurzer (um nicht zu sagen ZU KURZER) String ist.
Da sagt das Datenblatt aber was anderes? nun 16/8 wäre wohl besser -
erwartbare maximal DC Leistung wäre da imho ~7000W - also gibts nennenswert Abreglung am 4,6kVA Einphaser.
Südstring mit 16 Modulen
hätte ich in dem Setting als 12er und 4 parallel 4 Nord verklemmt - 16er geht doch beim s10 Mini gar nicht von der Spannungslage.
Der berater hatte von 3.string geredet
Wenn ich 16 süd und nord (4 bis 10module) lassen würde..
3.string gerät wäre nur 500€ ohne die umbaukosten
Bei mir ist kein schatten...
-
er will einen separaten WR einziehen - das ist schwachsinn hier.
Kann aber sein dass beim S10 Mini keine parallelschaltung an einem Tracker gestattet ist - egal ob die 12A erreicht werden oder nicht.
Du hattest eine Zusage für 16/4 - wie die das nun (ohne Mehrkosten) bauen wäre MIR egal.
-
..... hätte ich in dem Setting als 12er und 4 parallel 4 Nord verklemmt. 16er geht doch beim s10 Mini gar nicht von der Spannungslage.
Okay, von der Spannungslage mit einem 16er String hast du recht, da ist bei 12 Modulen Schluss. Hatte ich nicht nachgerechnet.
4N/4S parallel geht aber auch nicht denn wie gesagt ist die Spannungslage am E3DC dann mehr als bescheiden und wenn Schatten vorhanden und deshalb Tigos eingesetzt werden müssen dann funktioniert das erst recht nicht.
Edit : 4N/4S parallel geht vlt an einen separaten SB 1.5 /2.5
Und für alle Module am E3DC Tigos auch wenn der TS meint keinen Schatten zu haben.
Darauf würde ich mich vlt noch einlassen aber alles andere ist doch Murks.
Edit2:
Mein Vorschlag wäre 500€ für den zusätzlichen WR zahlt der TS, den kompletten Umbau trägt der Anbieter....
-
Würde 4 S 4 N in Reihe alle mit Tigos gehen?
-
Nein und bevor hier weiter rumgeraten wird muss sowieso der Anbieter mal überhaupt bereit sein noch einen Handschlag zu tun. Also, der TS ist gefordert Bewegung in die Sache zu bringen...
Um es für beide Seiten erträglich zu halten, würde ich nach wie vor zu Süd voll machen, Süd an Speicher hängen und Nord bekommt einen eigenen WR wie z.B. den SB2.5, raten.
-
Würde 4 S 4 N in Reihe alle mit Tigos gehen?
Nein
Doch.
Nord bekommt einen eigenen WR wie z.B. den SB2.5
bei dem erwartbaren Ertrag rentiert das dann NIEMALS.
Sorry.
Gruß Flo
-
Der Anbieter muss erstmal wollen, vorher ist hier jegliche Hilfe nur müßig.
Nach meinem Stand kann Tigo bei unterschiedlichen Ausrichtungen nichts helfen.
Tigo kann Schatten bei gleichen Ausrichtungen...