Die untere Spannungsschwelle müsste angepasst werden. Ob der Lieferant das kann bezweifle ich - da muss man schon richtig in die Firmware des WR rein.....
Fehlersuche
-
-
-
In Spanien hat der fast immer eine Phase....
Wo steht das dass er in Spanien ist?
-
Bin kein Fachmann aber könnte es sein das die Netzspannung im Ort (Spanien) die Ursache sein könnte ?
LG
Ulrich
Hier
-
-
Ich werd alt
-
Kalt, aber Sonne 6,9 kwh/kwp
und da heute Sonntag ist.:
März 67,1 kwh/kwp
2020 145 kwh/kwp
-
Kalt, aber Sonne 6,9 kwh/kwp
und da heute Sonntag ist.:
März 67,1 kwh/kwp
2020 145 kwh/kwp
Auch wenns hier wohl verkehrt ist: Ich finds gut
-
Oh
Ich werd alt
-
Danke für die Antworten
Habe inzwischen Antwort von der Firma die mir die Anlage verkauft hat.
Es scheint eindeutig die Unterspannung / Schwankungen des Netzes im Ort zu sein.
Der AC Ausgang Wert an meinem Wechselrichter lässt sich anpassen, mir fehlt noch das TXT File welches benötigt wird um diese Änderung am Wechselrichter zu machen. Sollte ich demnächst aber erhalten und versuche es dann mit dieser Änderung. Empfehlung des Technikers ist diesen Wert von 190 auf 180 Volt zu ändern. Danach sollte die Anlage ohne Störung laufen.
Tja die spanische Stromnetze und die Schwankungen (190 - 210 Volt).
Ich gebe nochmals Bescheid
Liebe Grüße aus Spanien
Ulrich
-
Hast Du mal mit dem Netzbetreiber geredet, in wie weit Du z.B. die Q(U) Regelung aktivieren kannst/darfst aufgrund der niedrigen Spannungslage?
Ciao
Retrerni