Hallo zusammen,
ich habe vor meine PV Anlagen zu erweitern, allerdings stoße ich auf ein paar Probleme. Zur Erklärung vom Schaltbild. Ich habe in 2009 eine Anlage (PV Alt) gebaut und mache damit Überschusseinspeisung, daher der Erzeugungszähler Z2 und der Zweirichtungszähler Z1 um den Überschuss zu ermitteln. Ich habe letztes Jahr im März eine weitere Anlage gebaut wo der Überschuss bei Z3 gemessen wird. Jetzt möchte ich eine letzte Dachfläche mit einer Anlage zubauen >10kWp (im Schaltbild PV3 genannt). Der VNB möchte nun um die EEG Umlage ermitteln zu können einen weiteren Zähler bei PV3 haben, der vom VNB gestellt werden muss.
Der Sachbearbeiter des VNB hat mir vorhin am Telefon folgendes geraten. Umstellung der PV Alt aus 2009 auf Direkteinspeisung, Zähler Z2 vor Z1 klemmen. Z3 vor PV3 setzen um Erzeugung der Anlage >10kWp zu ermitteln und somit die EEG Umlage.
Was würdet ihr machen? Zusätzlichen Zähler noch einbauen vor PV3 oder die Altanlage umstellen auf Direkteinspeisung?
Ich weiß nicht so recht, was sinnvoll ist? Platz für einen weiteren Zähler habe ich noch, allerdings kostet der im Jahr wieder Miete und Abrechnungsgebühr beim VNB
Gruß Andreas