In der Bedienungsanleitung steht, dass zuerst der Eigenverbrauch gedeckt wird, dann der Batteriespeicher gefüllt und zu guter letzt eingespeist wird. Genau in dieser Prioritätenreihenfolge.
SENEC.Home V3 hybrid duo
-
-
-
Ich hoffe das ist das richtige Foto. Habe das System erst seit gestern
lt. technischem Datenblatt hat der 5KW V3 Hybrid eine DC Ladeleistung von 1.250W und eine DC Entladeleistung von 2.500W. Das sind meines Verständnisses nach die Leistungen die in die Batterie reingehen (0,25C) und rauskommen (0,5C). Gute Werte fuer lange Haltbarkeit.
https://senec.com/sites/defaul…isches_Datenblatt_1.2.pdf
AC seitig kann er 9,2KW Wirkleistung abgeben...
Rechnerisch ergibt sich eine „Gesamtleistung“ von 9,2+1,25KW=10,4KW.
Soviel wird deine PV Anlage nicht liefern. Die Dimensionierung stimmt also.
Für mehr Batterielade- und Entladeleistung brauchst Du mehr Module. Die ersten 12 Monate kann man die einfach nachrüsten. Lass Dir doch ein Angebot fuer 10kWh machen. Dann hast Du sehr ordentliche Lade- und Entladeleistungen und in Summe eine längere Haltbarkeit, da weniger Vollzyklen pro Jahr anfallen.
-
lt. technischem Datenblatt hat der 5KW V3 Hybrid eine DC Ladeleistung von 1.250W
Da war jemand schneller. Der 5er hat eine max. Ladeleistung von "nur" 1250W. Also alles ok.
-
Super, vielen Dank euch für die schnelle Antwort. Damit ist mir sehr geholfen
-
Eine Frage hätte ich noch: Warum wird in der folgenden Grafik in das Netz eingespeist, obwohl Erzeugung plus Batteriespeicher den Hausstrom decken könnten
-
Eine Frage hätte ich noch: Warum wird in der folgenden Grafik in das Netz eingespeist, obwohl Erzeugung plus Batteriespeicher den Hausstrom decken könnten
Der Speicher hat Zuschalt- und Abschaltwerte fuer Be- und Entladung.
Zuschaltwerte: 150 W (Beladen), 70 W (Entladen)
Abschaltwerte: 100 W (Beladen), 40 W (Entladen)
Das erklärt den gezeigten Screenshoot nicht, da hier (wenn das fuer mehrere Sekunden statisch so anlag) PV und Hausverbrauch quasi identisch waren, der Speicher also abgeschaltet sein müsste, bzw. ab 40W fehlendem PV Strom in den Entladezustand wechseln.
Das dauert aber immer ein paar Sekunden, da sonst ständig zwischen laden&entladen gewechselt werden müsste.
-
Eine Frage hätte ich noch: Warum wird in der folgenden Grafik in das Netz eingespeist, obwohl Erzeugung plus Batteriespeicher den Hausstrom decken könnten
Er speist nicht ein sondern zieht die 151W aus dem Netz. Das erkennt man noch an dem Pfeil der da fast verschwindet. Ich denke mal, das System war genau bei diesem Stand im Begriff umzuschalten da sich wohl der Hausverbrauch änderte oder so und hat dir halt diesen so gesehen unsinnigen Vorgang päsentiert. Der nächste Stand danach, also wenige Minuten später, war sicher wieder in der Darstellung so wie er sein sollte. @Grafik: Wenn das vom Dach nicht reicht zieht er den Rest aus dem Akku und mit dem Netz passiert nichts da er weder einspeisen kann da zu wenig kW erzeugt wird und muss auch nichts aus dem Netz ziehen da alles vom System abgedeckt werden kann.
-
Hallo, bin neu hier und in der Angebotsphase mit einer PV-Anlage 7,7kWp inkl. Speicher 7,5kWh Ost/West-Ausrichtung. Im Angebot ist der Senec.Home V3 Hybrid duo. Mir ist die Funktionsweise nicht ganz klar, gibt es dazu irgendwie ein Blockschaltbild oder Funktionsschema? Wofür sind die beiden Wechselrichter beim Duo? Ich würde gerne verstehen wie und wo welche Spannungen (DC und AC) verarbeitet werden.
-
Aus dem Handbuch:
3.3.2 Batteriewechselrichter SENEC.Inverter V3 LV
Der SENEC.Inverter V3 LV lädt die Batteriemodule vorwiegend aus dem angeschlossenen PV-Generator oder aus
Überschüssen anderer Erzeugungseinheiten. Wechselstrom wird in Gleichstrom umgewandelt und in den Batte-
riemodulen gespeichert. Für die Versorgung des Haushalts und die Deckung des Eigenverbrauchs kann die Energie
sowohl aus dem PV-Generator als auch aus den Batteriemodulen verwendet werden.
Der SENEC.Inverter V3 LV besteht aus einem Metallgehäuse und beinhaltet u. a. folgende Komponenten für die La-
deregelung: Power Unit inkl. NA-Schutz, BDC (DC/DC-Wandler) und HMI. Für Luftaustausch sorgen 2 Lüfter.
Der SENEC.Inverter V3 LV befindet sich grundsätzlich im Ruhezustand, sodass kaum Eigenverbrauch entsteht. Der
SENEC.Inverter V3 LV schaltet erst zu, wenn das Hausnetz anliegt und eine minimale Verbraucherleistung von 70
Watt überschritten wird. Der SENEC-Speicher schaltet nun in den Netzbetrieb. Wird die Verbraucherleistung unter-
schritten, geht der SENEC.Inverter V3 LV automatisch in den Ruhezustand um Energie zu sparen.
3.3.3 Batteriewechselrichter SENEC.Inverter V3 HV (nur hybrid duo)
Der SENEC.Inverter V3 HV wandelt den vom PV-Generator kommenden Gleichstrom in netzkonformen Wechselstrom
um und speist den Wechselstrom auf einer separaten Phase ein. Über die Saldierung des Bezugs- und Einspeisezäh-
lers können diese Überschüsse ebenfalls zur Deckung des Eigenverbrauchs sowie zur Ladung der Batteriemodule
genutzt werden.
-
Danke für die schnelle Antwort, Handbuch hätte ich auch selbst drauf kommen können.