Weiß jemand ob der Shelly 3EM dann auch zählt was als Überschuss ins Netz geht?
Das wäre ja auch interessant, das bekommt man ja sonst nicht raus.
Bei mir dauert es mit der Lieferung noch, wegen des Virus stockt die Produktion.
-
https://www.shelly-support.eu/…php?entry/168-shelly-3em/
ZitatMessungen:
- Spannungsmessung
- 3 x Leistung (W), POWER
- 3 x bezogene Energie (kWh), Energie von der EVU, CONSUMED ENERGY
- 3 x eingespeiste Energie (kWh), z.B. einer Photovoltaik-Anlage, RETURNED ENERGY
-
Perfekt, danke. Dann hoffe ich er kommt schnell
-
Ich meine, dass der 3EM allerdings nicht saldiert, sondern auch Strom als "returned" zählt, der nur über eine Phase eingespeist wurde, obwohl die anderen beiden Phasen gerade mächtig verbrauchen. Ich sehe, dass er deutlich mehr Strom als eingespeist anzeigt, als mein Zweirichtungszähler.
-
-
Das sehe ich auch so. Also der 3EM kann auch die Summe der drei Phasen anzeigen, also saldieren (Anzeige in W). Er protokolliert vermutlich nur nicht so, wie wir das wollen (Anzeige in kWh).
Ich habe zuhause einen Raspberry, auf dem ioBroker läuft. Mit dem protokolliere ich daher einfach den Gesamtverbrauch an Strom und den Solarstrom. Damit kann ich ungefähr Eigenverbrauch und Autarkiegrad berechnen. Ist halt etwas Fruckelei, bis sowas eingerichtet ist. -
Die Solaranzeigekann jetzt auch den Shelly 3EM anzeigen. Das Dashboard von Grafana kann man selber gestalten und so jegliche Saldierung selber erstellen.
-
Es gibt doch von elgris einen smart-meter mit wlan. Der zählt getrennt Lieferung und Bezug über eine Wandlerzählung. Ich sehe jetzt keinen Vorteil des 3EM. Elgris liefert das in 3 Tagen nach Hause.