Puh, aktuell sind es -5 AT.
Den Wert von gestern habe ich nicht mehr und die Service Cloud ist zu ungenau.
Laut WMZ sind es aktuell 34 Grad VL bei 2950W Wärme. und 890W Strom laut Stromzähler auf der Hutschiene.
Puh, aktuell sind es -5 AT.
Den Wert von gestern habe ich nicht mehr und die Service Cloud ist zu ungenau.
Laut WMZ sind es aktuell 34 Grad VL bei 2950W Wärme. und 890W Strom laut Stromzähler auf der Hutschiene.
Die untere Modulationsgrenze der 5kW- J(H..)eishas ist so ungefähr bei 2kW thermisch oder?
(Also die minimale Leistung, bevor sie anfängt zu takten.) Hat da mal jemand weniger gesehen?
Ca. 180m² beheizte Fläche.
Ziemlich guter "Neubau"-Isolationsstandard bei dir, oder?
Mmh, oder ungenaues Messequipment.
Also Neubaut ist das hier nicht.
Die Heisha kann auch problemlos bis 1,4 oder 1,3KW runter.
Bei 5 Grad AT ist das der Normalzustand.
Und wenn es dann taktet, ist das auch egal ... mögliche Modulation bedeutet nicht, dass das Gerät nicht taktet. Takten ist erlaubt oder sogar erforderlich.
Das es nicht taktet ist dagegen eher reinstes Wunschdenken von 24/7 minimal Durchheizern bei 23 Grad VL und Sensornachkallibrierern.
Jo, gar nicht takten ist natürlich quasi unmöglich heutzutage mit egal was...
Die Heisha kann auch problemlos bis 1,4 oder 1,3KW runter. Bei 5 Grad AT ist das der Normalzustand.
Sicher? Du wärst meine Primärquelle dafür ...
Hast du so einen Betrieb mal live gesehen (oder sogar dokumentiert mit "Cloud-Screenshots"?
Oder jemand anderes hier?
Primärquelle ... watt is datt denn?
Wie soll die Claud sowas "dokumentieren" ... ohne Strom zu kennen?
Anwender?
Theoretiker?
Sonstwas....?
seppelpeter : Ich bin WP-Vorbereiter. Eine Heizung umzubauen auf Verdacht ist nunmal schwierig...
Mit "Primärquelle" meinte ich, dass ich bisher beim "rumgooglen" 2kW als untere Modulationsgrenze gesehen hab.
Wenn du meinst 1,3kW thermisch ist problemlos möglich bei 5°C AT, worauf beziehst du das?
Selbst gesehen am WMZ+Stromzähler?
Ist schwierig ... man muss es machen.
Wo es nicht passt wird nachgebessert.
Mir fehlen auch noch 2-3 Heizkörper in größer als Austausch oder ganz NEU.
Mut zur Lücke....
Natürlich habe ich das selbst am WMZ gesehen, wo sonst?!!
seppelpeter : Diese 1,3kW thermisch hast du wie genau ermittelt? Ein paar Minuten nach dem Ausschalten des Kompressors mal aufs Display vom WMZ geguckt oder wie?
Da hier ja einige Jeisha-Nutzer (bzw. H F G) sind, dachte ich mir, da hat schon mal jemand die Modulationsgrenze in der Übergangszeit "ausgetestet"...
Wenn der Verdichter läuft nimmt sie immer >600W abgabe um die 1.8-2kW (Jeisha). Aber irgendwann fängt nun mal alles an mit takten. Jetzt waren es 683W Aufnahme und 2476W Abgabe (MID Stromzähler und WMZ) bei -7°und 22.7° Raumtemp.
Gestern hab ich mir noch 12 Lüfter 60x60 (XR1 mit 11dB) bestellt für den neu und eigentlich viel zu kleinen Typ22 (60x140) im Essbereich. Der Niedertemp. war einfach viel zu teuer. Die Lüfter werde ich mit einem dimmbaren 12V Netzteil betreiben in Abhängigkeit von Vorlauf- und Raumtemperatur und ob ein Fenster geöffnet ist.
Bei meiner Jeisha ist die niedrigste Leistungsstufe in der Cloud 0,4kW. Dabei erzeugt sie laut Cloud je nach AT meist >1,6kW.
Die Werte sind sehr ungenau, aber bei mir stimmt der Cloudwert-COP mit dem COP des WMZ ziemlich gut überein.
Die 0,4kW sind in echt 0,53kW, die erzeugte Energie ist laut WMZ aber auch höher.
Die unteren 2kW Wärmeleistung kommen bei der Jeisha ungefähr hin denke ich. Wenn die Temperaturen wieder >4°C gehen schaue ich nochmal nach.
Spreizung bei mir derzeit: 3°C
Ich hab grad nochmal nachgesehen.
Die kW-Auflösung ist bei Verbrauch und Erzeugung 0,2kW.
So gesehen misst die Jeisha zwar sehr ungenau, aber richtig
Die 0,6kW-Stufe wird bei 0,53kW nicht erreicht, somit stimmt die 0,4kW