Hallo liebe Forengemeinde,
ich möchte im Frühjahr unser Gartenhaus mit einer PV-Anlage ausstatten. Kurz zu den Gegebenheiten.
Unser Garten liegt im 49,92 Breiten- und 10.8758 Längengrad und 239m über dem Meeresspiegel.
Das Dach ist ca. 6m lang und 3m breit und hat Südausrichtung. Dachneigung muss ich noch ermitteln.
Es soll eine 230 V Anlage werden, der errechnete tägliche Bedarf beträgt ca. 7650 Wh
Autonomietage: 3 Tage
Die errechnete Akkukapazität beträgt 200 Ah
benötigte Lademenge 37 Ah
Benötigte Leistung in Wp ca. 1600
Ich habe mich im Prinzip auf folgenden Wechselrichter festgelegt:
https://solarkontor.de/Kombi-W…inPeak-3000W-80A-24V-MPPT
Gründe dafür sind die 3000 W Sinus, die Möglichkeit per Stromerzeuger die Batterien zu laden (im idealfall möchte ich per vorhandenen potenzialfreien Kontakt im Entladefall den Stromerzeuger starten lassen) und die 10ms Umschaltzeit.
Da ich noch nicht wirklich viele Berührungspunkte mit PV Anlagen hatte stellt sich die Frage ob das alles so funktioniert wie ich mir das vorstelle.
Der Twin-Peak kann 1500Wp aufnehmen, das deckt sich ja fast mit der Berechnung.
Module gibt es ja inzwischen wie Sand am Meer, da kann man ja nicht viel falsch machen, oder?
Welche Batterien würdet ihr empfehlen? Reichen die 200Ah wirklich für das ganze? oder kann ich da einfach mehr nehmen?
Habe ich irgendwas vergessen?
Der Garten wird in den Wintermonaten natürlich kaum genutzt und die "Dauerverbraucher" wie Teichfilterpumpe,Poolfilter,Kühlschrank fallen natürlich weg.
Ich war bereits bei 2 Firmen da ich das ganze eigentlich machen lassen wollte....scheinbar sind solche Anlagen aber nicht lukrativ genug, da mir beide das gleiche sagten. "Kaufen sie sich da am besten was im Internet"
Danke schonmal für eure Meinungen