Also, ich verwende das Register 30535 / 32Bit Big Ending. Habe SB 5 und 4....
Modbus Adressen trotz Doku nicht verfügbar
-
-
-
Also, ich verwende das Register 30535 / 32Bit Big Ending. Habe SB 5 und 4....
Leider bringt auch das Register keinen brauchbaren Wert. Bzw den selben. Mein Modbus tool auf dem Mac bringt da auch nichts. Die anderen Register funktionieren weiterhin.
Das ist alles sehr merkwürdig!
-
Also, ich verwende das Register 30535 / 32Bit Big Ending. Habe SB 5 und 4....
Leider bringt auch das Register keinen brauchbaren Wert. Bzw den selben. Mein Modbus tool auf dem Mac bringt da auch nichts. Die anderen Register funktionieren weiterhin.
Das ist alles sehr merkwürdig!
dann muss es das Modbustool sein. IOBROKER kann die bedienen. Bei manchen Steuerungen muss man die Adresse +1 rechnen, also z.B. 30536 statt 30535. Die Siemens Logo braucht das. Hat bei mir auch länger gebraucht, bis ich das begriffen habe.
-
Lies mal weiter oben... iobroker ist im Einsatz. Ich hatte nur mit einem Tool geprüft ob es an iobroker liegt.
-
Das ist jo komisch, das läuft bei mir jetzt schon über Zwei Jahre ohne Probleme!
-
-
Ich bin mir nicht sicher ob du signed Werte einfach als unsigned auslesen kannst. Ich denke das hier nach wie vor dein Fehler liegt.
-
Doch, kann man. Habe aber natürlich auch schon beides ausprobiert.
-
Gestern bekam ich eine Antwort vom SMA Support.
Wieder mal so ein typischer Fall in dem die E-Mail des Kunden nicht wirklich gelesen wurde.Man teilte mir mit, dass nur in der Doku aufgeführte Register benutzt werden können und schickte mir einen Link dazu.Ich habe ausführlichst die von mir verwendeten Register in der Mail aufgeführt und auch erwähnt das ich diese aus eben genau der Doku habe. Es kann doch nicht so schwer sein ein paar Sätze zu lesen und zu verstehen...Damit war mein Erstkontakt zum SMA Support schonmal nicht so erfreulich....Edit:
Ok, nochmal genau hingesehen. Die verlinkte Doku ist tatsächlich eine andere. Dort sind die Register für den Tagesertrag nicht aufgebührt. Damit ist es kein Fehler sondern offensichtlich gibt es die Register tatsächlich nicht.
Möglicherweise nochmal eine neue Version des Sunny Boy oder so. Kann ich mir gerade auch nicht erklären.
-
Die Register für Tagesertrag, bzw. die Berechnung des Tagesertrages sind bei einigen Gräten aus internen Gründen entfernt worden.
Die als Spezifikation ausgegebenen HTML Dateien zeigen den aktuellen Status, welche Register bei den Wechselrichtern und den dazu gehörigen FW Versionen verfügbar ist. Es ist angedacht, dass der Tagesertrag wieder aufgenommen wird. Ich kann aber zum aktuellen Zeitpunkt dazu keine Aussage machen wann und ob das bei allen Modellen passieren wird.Als Alternative und Workaround könntest du dir den letzten Tageswert weg schreiben und dir dann selbst einen Tageswert mit dem Wert vom Vortag berechnen.