Hallo.
Bei meiner PV Anlage mit mehreren SMA SMC9000TL, verschaltet 3x15 Solarwold Poly 215Wp aus dem Jahr 2009 habe ich an einem Wechselrichter bei Regen ein Isolationsproblem am Solargenerator.
Wenn es regent, geht der WR nicht ans Netz, bis der betreffende String allopig getrennt ist.
Wenn es tagsüber anfängt zu regnen, dann läuft die Anlage trotzdem durch, aber das liegt vermutlich daran das der SMC nur bei Inbetriebnahme die Isolation überwachen kann.
Ich habe nun mal eine Spannungsmessung gegen Erde gemacht mit zwei baugleichen Multimetern, Strings allpolig sind vom Wechselrichter abgeklemmt
Bei fast allen Strings pendeln sich die Spannungen so ein das die hälfte der Gesamtspannung an jedem Gerät angezeigt wird.
Leerlaufspannung gesamt ist 515V, Leerlaufspannung pro Modul lt. Datenblatt 33V,
1. Bei einem String ist es so, das es eine Aufteilung von 420V zu 96V ergibt.
Das würde bedeuten, das der Fehler zwischen dem 3. und 4 Modul ist
Bei einer kleinen Belastung (momentan nur feucht draußen) mit 3 in Reihe geschalteten 230V/15W Glühlampen bricht die Spannung aber sofort zusammen, klemme ich die Last ab, sit die Spannung sofort wieder da
2. Ein anderer String hat eine leicht asymetrische spannung von 237V und 278V, da ist wohl was im Busch beim 7. Modul.
Ich habe die Anlage selbst montiert, es wurde ein Montagegestell von Solarzentrum Allgäu, Modell Vario verwendet, wo die Steckverbindungen der MC4 Stecker in einem dafür vorgesehenen Aluprofil liegen.
Im nachhinein würde ich die Kabel wohl eher wieder mit Kabelbindern ans Gestell binden, da steht wenigstens kein Wasser in den Schienen...
Ich denke da muss ich wohl rauf zum Suchen....
Gab es bekannte Probleme bei den Modulen ?
Sind die MC4 Stecker auf Dauer wirklich wasserdicht ?