Das Kommunkationsmodul ... externe Stromversorgung ... bauseits Allgemeinstrom-Versorgung
wieviel watt leistung zieht das kommunikationsmodul?
Das Kommunkationsmodul ... externe Stromversorgung ... bauseits Allgemeinstrom-Versorgung
wieviel watt leistung zieht das kommunikationsmodul?
Genaue Zahlen liegen uns aktuell nicht vor. Ich denke etwas zwischen 2 und 10Watt.
Leistungsangabe in der Signatur-Animation fände ich auch gut
Die nahezu beliebig vielen Zähler funken zum Kommunikationsmodul dieses bekommt (ungezählten?) Strom - ist auch gezählter zulässig?
Leistungsangabe in der Signatur-Animation fände ich auch gut
abgelehnt... ich stelle mir immer fische vor... die mal in die eine und mal in die andere richtung schwimmen...
Alles anzeigenHallo,
bei eHZ erfolgt die Kommunikation zwischen Zähler und Kommunikationsmodul über wMBus. Das Kommunikationsmodul ist in einer Bauform mit 35mm-Hutschiene gebaut, welches im Zählerschrank im oberen Anschlussraum oder im Raum für Zusatzanwendung verbaut wird.
Das Kommunkationsmodul benötigt eine externe Stromversorgung von 230VAC aus einer bauseits zur Verfügung stehende Allgemeinstrom-Versorgung angeschlossen wird.
Die Datenverbindung wird über LAN-Anschluss am Kommunikationsmodul hergestellt, was ebenfalls bauseits vorhanden sein muss.
Gruß
Die 230VAC sind für ein Hutschienennetzteil, das das Kommunikationsmodul mit DC versorgt.
Wie viel V DC braucht das Modul? Wäre es nicht effizienter das zB aus dem Klingeltrafo zu nehmen?
Die 230VAC sind für ein Hutschienennetzteil, das das Kommunikationsmodul mit DC versorgt.
Jein! In der Vorgänger-Version hatte das Kommunikationsmodul nur einen Eingang für 5VDC. In der heutigen neuen vebauten Version (grünes Gehäuse) ist das Netzgerät integriert.
Wir schauen mal, ob wir die genauen Daten zum Verbrauch erhalten.
Zur Stromversorgung des Messsystems bis zur Übergabe ans Heimnetz
ZitatMuss ich den Strom bezahlen, den das intelligente Messsystem für seinen Betrieb verbraucht?
Nein.
Der Eigenverbrauch des intelligenten Messsystems wird nicht mitgezählt und darf daher nicht abgerechnet werden.
Hier steht es. https://www.bundesnetzagentur.…ring/SmartMeter_node.html
Die Stromversorgung muss allerdings der Anlagenbetreiber stellen, und das sind nicht nur zwei Drähtchen.
Die Versorgung muss abgesichert sein und bei Speisung aus dem ungezählten Bereich muss das Abschaltvermögen der Sicherung 25.000 Ampere betragen.
Automaten sind da recht teuer, Schraubsicherungen sehen doof aus und müssen plombierbar sein, es gibt allerdings auch fliegende Sicherungen genau für den Zweck.
Hager hätte immer gerne um die 80€ dafür https://www.hager.de/zaehlerpl…system/zy255ms/980628.htm
Nur die Schraubsicherung kostet etwas weniger.
Der Hub, Switch oder Router ist natürlich aus dem gezählten Bereich zu versorgen.
Schließt das Gesetz zB Klingeltrafo aus?
Oder steht da nur es darf nicht abgerechnet werden weil es nicht gezählt wird.
Ich schätze dass es mit dem Einverständnis des Anlagenbetreibers möglich ist das System mit gezähltem Strom zu versorgen, meinetwegen auch aus der Klingelanlage.
Bei einem Einbaupreis von 69€ wird der Messstellenbetreiber wenig Lust verspüren sich auch noch um die Versorgung zu kümmern und Spannung im Vorzählerbereich abgreifen.
Ich habe die Versorgung bei mir allerdings schon beim Bau des Zählerschranks vorgesehen.
Das wird noch interessant wenn der Zwangseinbau kommt was der grundzuständige Messstellenbetreiber da machen wird.