@Markge
Da Du nur mit Beleidigungen agieren kannst, wurde bereits ein Beitrag vom Chef des Forums gelöscht.
Jetzt damit weiter zu machen und weiterhin gegen die Forenregeln zu verstoßen, ist nicht sonderlich geschickt.
So, wie Du schreibst, und nicht verstehst, was andere schreiben, fehlt es Dir meiner Meinung nach leider an zwischenmenschlicher Reife.
Ich habe Dich mit keinem Wort beleidigt.
Ich sage es nochmals Deutlich:
Ich habe diesen Thread nicht gestartet. Ich bin nicht derjenige, der nach einem Umschalter gefragt hat.
Dein Ausrasten kam meiner Meinung nach zustande, da Du mich mit dem Threadstarter gleichgesetzt hast.
Aber ich kann auch nicht unkommentiert stehen lassen, was Du schreibst.
Für Dich hier ein Dokument:
https://www.vde.com/resource/b…tstromaggregaten-data.pdf
Betrifft Notstromaggregate, ist aber analog identisch mit Umschaltung von Inselsystemen zu sehen.
Hier ist die sichere Variante mit allpoliger Umschaltung gewählt. Allpolig heißt alle aktiven Leiter.
PE aller Stromquellen ist miteinander verbunden, wie man im PDF unschwer erkennen kann.
Der Einsatz eines ZEP ist aber immer noch geläufig, und es spricht im TN-Netz nichts dagegen, wenn dies sicher aufgebaut ist und die HV nicht getrennt aufgebaut ist.
So z.B. bei zwei 6MW-Geothermiekraftwerken vor knapp 10 Jahren mit den beiden NS-Trafos.
Hier besteht auch nur ein ZEP und eine Umschaltung nur über die Außenleiter. Funktioniert einwandfrei.
Daß bei einer Netzumschaltung der RCD dieser immer nachgelagert sein sollte, ist selbstverständlich.
Bei RCD vor einer Netzumschaltung, besonders wenn diese über Schütze erfolgt, wird man mind. einen RCD während einer schnellen Umschaltung schießen.
RCD sollen Entstromkreise schützen. Eine Netzumschaltung gehört i.d.R. nicht zum Endstromkreis.
Wenn man einzelne Endstromkreise zwischen Insel und Netz umschalten möchte, ist man sowieso besser beraten, für diese FI/LS einzusetzen.
Ach ja, wie Du einen WR schießen willst, wenn nur die N-Leiter netzseitig und vom Insel-WR verbunden sind und keinerlei Verbindung über die Außenleiter besteht, muß Du mir mal nachweisen.
Bisher war es in der Physik so, daß über offene Stromkreise kein Strom fließen kann.
Ach ja, und ein WR kann keine Erde bereitstellen.
Die PE-Klemmen am WR sind dazu da, um dort ein Erdpotential anzulegen.
Legt man kein Erdpotential an einem Insel-WR an, der nicht als IT-Netz arbeitet, grenzs das bereits an Suizid, da der PE-Leiter dann schwimmend ist.
Denn bereits durch einen Fehler kann dann am so isolierten PE-Leiter ein Gefährliches Spannungspotential gegen die richtige Erde anliegen.
Entschuldige bitte, daß in Deinem Thread das passiert.
Aber ich kann das, was Markge schreibt so nicht stehen lassen, da das fachlich falsch ist.