Na auf der Byd webOberfläche
Plenticore: Speicher tiefentladen?
-
-
-
-
Hallo zusammen,
Mein BYD geht trotz neuester Firmware (am Kostal) und SOC zurücksetzen bei Einstellung 15% unter 10%
Da ich Entladetiefe 10% als Grenze erachte (Thema: Anzahl möglicher Zyklen) werde ich wohl oder übel auf 15% bleiben müssen.
-
ich habe dasselbe Problem, hatte sogar mal vor dem Update eine Entladung von 40% auf 0% dann wurde fleißig aus dem Netz bis 8% aufgeladen.
-
So eft-systems (von Kostal angeschrieben) schreibt:
Hallo Herr ...,
Es scheint, als hätte die batterie-interne SOC Berechnung nicht ordentlich kalibriert. Lösung: Die SOC Kalibrierung kann manuell getriggert werden. Hierzu bitte bei einem niedrigen Ladezustand von ca 5% unter "device info" auf "restore SOC" klicken. Anlage anschließend 1-2 Wochen laufen lassen und beobachten. Die Lade und Entladekapazitäten müssten sich dann normalisieren.
Hinweis: es gibt keinerlei Bestätigung wenn Sie auf diese Taste drücken, also bitte nicht wundern.Sollte das Problem danach weiterhin bestehen bzw keine Besserung eintreten, dann gerne nochmal an mich wenden mit der dann aktuell heruntergeladenen BCU-Datei (im Web interface der Batterie unter "device info" - >"Download", ab V3.012R)
Viele Grüße
Habs mal gemacht. Die letzten zwei sonnigen Tage waren super. Der Akku hat genau das gemacht was er sollte.
Also bei mir Problem gelöst. Das Problem lag also am Akku und nicht am Wechselrichter - da ruder ich dann mal zurück
LG
-
ach Herr Mahioui.. das ist auch mein Ansprechpartner bei eft-Byd..
Sagte ich doch der WR hat damit nichts zu tun.
-
Ich hänge mich hier mal rein. Bei mir ist seit einer Weile auch das Problem, dass da irgendwas an der Leistung nicht stimmt.
7,7kWh habe ich ja hier im Warmen stehen, aber es werden seit ein paar Wochen nur ca. 6,11kWh bereit gestellt.
Gestern EFT angeschrieben und etwa 1h später folgende Antwort erhalten:
"bitte bei einem niedrigen Ladezustand von ca 5% unter "device info" auf "restore SOC" klicken. Anlage anschließend 1-2 Wochen laufen lassen und beobachten. Hinweis: es gibt keinerlei Bestätigung wenn Sie auf diese Taste drücken, also bitte nicht wundern.
Sollte das Problem danach weiterhin bestehen bzw keine Besserung eintreten, dann gerne nochmal an mich wenden mit der dann aktuell heruntergeladenen BCU-Datei."Also heute Morgen restore SOC geklickt.
Soweit, so gut. Toll finde ich, dass man so schnell geantwortet hat.
Dann warten wir mal den ersten schönen Tag mit 100% ab.
-
da wirst du wohl ein paar schöne Tage mehr warten müssen bis sich das eingependelt hat.
-
Ich hab mir mal einen Tag rausgesucht wo mein BYD (11,5) vor Mitternacht am Entladelimit (15%) war.
So sieht man schön die mögliche Entnahme in der Kostal APP. Bei mir sind das 8,93 kWh, bzw. wenn man die 15% noch dazu zählt eine mögliche Entnahme von 10,27
Wie sieht das bei euch aus?
lg,
Andy
-
bei mir sieht’s nicht anders aus.
Liegt das eventuell daran das der Plenticore vom Speicher lebt u nicht mit einberechnet wird?