Hallo.
Ich werde in den nächsten Tagen 6 neue PV Module anschließen. Laderegler ist ein Victron MPPT 250/100. Module sind von LG, 315W. Leerlaufspannung 40,7V/Modul. Was sagen die Experten? 6 Module in Reihe schalten oder 3S2p?
Gruß
Paul
Hallo.
Ich werde in den nächsten Tagen 6 neue PV Module anschließen. Laderegler ist ein Victron MPPT 250/100. Module sind von LG, 315W. Leerlaufspannung 40,7V/Modul. Was sagen die Experten? 6 Module in Reihe schalten oder 3S2p?
Gruß
Paul
Hi.
Warum so einen großen Regler für nur 6 Module ?
Akkuspannung ist 48V ?
6x 40,7Voc = 244Voc
Das gilt bei 25°C Modultemperatur
Bei 0°C kommen etwa 10% drauf.
~270Voc
Dir bleibt also nur 3s2p oder 2p3s.
24V. Später kommen evtl. noch Module dazu
Später kommen evtl. noch Module dazu
Servus, dann wäre es sinnvoll gleich auf 5S2P anzurichten- so ist der Regler schön ausgelastet
Allerdings sollte der Akku bei 24V dann auch mind. 500Ah, besser 600-100Ah haben.
lg,
e-zepp
Hi.
Warum keine 48V ?
Reserve zu haben schadet natürlich nicht, ist sogar gut.
Der Regler ist halt teuer, den sollte man dann schon voll ausnutzen mit 48V.
5s könnte bei hohen minus Graden auch wieder ein Problem werden.
Komplett würde ich die Spannung nicht ausreizten, lieber weit drunter bleiben.
Mehr als 4s würde ich nicht machen.
Weil das ganze System bereits auf 24V aufgebaut und ausgelegt ist. Akku aktuell 625ah brutto, 4,2V->3V pro Serie.
5s könnte bei hohen minus Graden auch wieder ein Problem werden
@scauter, über 232V kommt er mit 5S auch bei -25°C niemals. LG Temp. Koeffizient -0,27%/°K !
lg,
e-zepp
5s voll ok.. 6s wirds bruzzeln
Der Vic ist ja bei 48V-Akku eigentlich ein cooles Teil - 20 Stück Module >310Wp an einem einzigen Mppt-LR (5S4P)
bei A....on ab 444€
Nur noch 8 auf Lager - klick klick klick...
lg,
e-zepp
Hi.
Ok, die Neun Module sind ja nicht mehr so Temperatur empfindlich, 0,27% ist schon nicht schlecht.
Viel Luft ist da aber auch nicht mehr.
Wo gibst den für 444 Euro ?