das Problem der Leiterschleifen ist anscheinend auch vielen Monteuren nicht bewusst, die täglich Anlagen auf Dächer bauen.
So nach der Devise: 3x7 Module... also alle nebeneinander durchverbinden, die Reihen dann miteinander und zum Schluss mit den Anschlussleitungen außen herum.
Das gibt eine riesige Leiterschleife. Wenn dann irgendwo in der Nachbarschaft ein Blitz reindonnert, gibt es ein gigantisches Magnetfeld. Das freut sich über die Leiterschleife und dann gibt es Induktion vom Feinsten mit sehr hohen Spannungen und Strömen.
Korrekt ist: Die Leiter dürfen möglichst wenig Fläche umfassen. Bei obiger Konstruktion müsste also der "Rückleiter" entlang aller Verbindungen den gleichen Weg nehmen. Oder man baut gleich schlauer und verbindet nur jedes zweite Modul und auf zurück dann die anderen.
Viele Grüße,
Jan