Moin Moin,
So der Speicher wurde installiert, und läuft, laut Installateur...
Folgende Fragen kommen mir nun auf, wenn ich mir die Einstellungen ansehe, da bleiben viele Fragen offen. Weder im Netz noch sonst wo finde ich allumfassende Informationen. Wie der Batteriewechselrichter bestens / optimal / richtig / ... eingestellt werden kann. Da mir die Sucherei auf die Nerven geht hoffe ich das Google und Co. diese Seiten in den Index aufnehmen, dann ist es die Arbeit auch wert gewesen, falls mal jemand anders danach sucht.
Ich würde mich freuen von Euch zu hören ... nix ist umsonst, ich wissen...
Folgende Punkte habe ich mir mal aus den Einstellungen kopiert:
Batterie | |||||
Ladung | |||||
Maximaler Ladestrom |
170,800 A |
(link) | |||
Zeit für Schnellladung | 1 min | ||||
Zeit für Ausgleichsladung | 1 h | ||||
Zeit für Vollladung | 10 h | ||||
Entladeschlussspannung | 40 V | aus Datenblatt | |||
Maximaler Entladestrom | 10 A | aus Datenblatt | |||
Zellladesollspannung für Schnellladung | 0 V |
||||
Zellladesollspannung für Vollladung | 0 V | ||||
Zellladesollspannung für Ausgleichsladung | 0 V | ||||
Zellladesollspannung für Erhaltungsladung | 0 V | ||||
Zykluszeit Vollladung | 7 d | ||||
Zykluszeit Ausgleichsladung | 90 d | ||||
Temperaturkompensation | 0,000 V/°C | ||||
Automatische Ausgleichsladung | Ein | ||||
Spannungssollwert bei deaktiviertem BMS | 59,20 V | aus Datenblatt | |||
Batteriesteller | |||||
Maximale Ladeleistung | 4600 W | durch VDE | |||
Maximale Entladeleistung | 4600 W | durch VDE | |||
Batterieladung | |||||
Prozessvorgabe Batterieladestrom | 170 A | ||||
Batterieentladung | |||||
Prozessvorgabe Batterieentladestrom | 170 A | ||||
Nutzungsbereiche | |||||
Untere Grenze des Tiefentladeschutzbereichs vor Abschaltung | 3 % | ||||
Minimale Breite des Tiefentladeschutzbereichs | 2 % | ||||
Minimale Breite des Ersatzstromsbereichs | 0 % | ||||
Breite des Bereichs zur Erhaltung des Batterieladezustands | 5 % | ||||
Minimale Breite des Eigenverbrauchsbereichs | 70 % | ||||
Ertragreichster Monat | Juni | ||||
Saisonbetrieb aktiv | Ja | aus Datenblatt | |||
Batterie | |||||
Nennkapazität | 13.440 Wh | ||||
Nennkapazität | 280 Ah | ||||
Typ | Lithium-Ionen (Li-Ion) | ||||
Nennspannung (Nennspannung) | IST 48 Volt | Soll 51,2 | |||
Stromsensortyp (60mV 50mV) | |||||
Verstärkung des Stromsensor | 100 A | ||||
Maximale Temperatur | 40,0 °C | ||||
Einschaltgrenze nach Übertemperaturabschaltung | 35,0 °C | ||||
Leitungswiderstand DC-Anschluss | 0,000 Ohm |