Spannung Spannung DC MPP1 (UDC) - Verständnisfrage

  • Hi,


    heute mal etwas durch die History geklickt und ich Frage mich was es mit UDC auf sich hat und vor allem was der Abfall um ca. sechs Uhr bedeutet.



    Gruß,

    Sprudelkiste

    22 x Q CELLS Q.PEAK DUO BLK-G5 315 (6,93 kWp)
    Fronius Symo 7.0-3-M mit Smart Meter 63A-3
    Azimut SSO (-30°) mit 43% Dachneigung
    Installiert 11/2018

  • Schatten, ja das passt. Haben einen Schornstein am Haus.


    22 x Q CELLS Q.PEAK DUO BLK-G5 315 (6,93 kWp)
    Fronius Symo 7.0-3-M mit Smart Meter 63A-3
    Azimut SSO (-30°) mit 43% Dachneigung
    Installiert 11/2018

  • Vor 6 Uhr ist die Einstrahlung zu gering, um genug Strom zum Einspeisen zu erzeugen, hier liefern die Module Leerlaufspannung. Ab 6 Uhr fährt der WR den MPP an, dadurch sinkt die Spannung, jetzt wird eingespeist.

    9,99kWp 110°; 20°DN; 37x 270W Trina Honey PD05 an SMA STP 8000TL-20, HM 2.0