Beim Huawei Sun2000 sehe ich im Datenblatt max. 18A pro MPPT. Kann ich da ruhigen Gewissens zwei Strings parallel draufschalten wenn das Moduldatenblatt 10A (STC) und 7,5A (NOCT) sagt?
Bzw. was passiert, wenn es zuviel wird? Leistungsminderung oder Feuergefahr?
Würde die 3 MPPTs für mehrere Flächen und unterschiedliche Stringlängen nutzen wollen.
Also ich kenne die "Haushaltswechselrichter" von Huawei nicht, und mein Großanlagenerrichter arbeitet nur mit 2 Sorten:
1. 60 kw
2. 37 kw
Damit knobeln die alle Leistungen aus! Wenn zuletzt ein 60 er nicht reicht, werden eben 2 x 37 er genommen wen zum Schluß 2 60 er zuviel sind werden eben 3x 37 er genommen!
Die 60 er Arbeiten mit 12 strings und es werden immer 20 Module a 300wp gekoppelt
Er sagt auch das die WR auch mit bis zu 10 % "Überfahren" werden, also am 37 er hängen auch mal 40KW!
Am 60 er eben die 72kw!
Das hilft aber weder mir noch dir jetzt weiter!
Wie willst du belegen?
Zu viel Strom bleibt auf dem Dach liegen. Zu hohe Spannung kann den WR zerstören.
Auf SSW-Dach passen 52 (Mppt1: 2x17, Mppt2: 1x 18) und auf das Carportdach 20 Module (Mppt3).
Ok, wird also an kalten Tagen mit sehr hoher Einstrahlung ggf. die Leistung reduziert. Danke bis hierhin.
mit 51 geht auch 3x17 und 20 an 2 tracker
oder 2*16 und 2*20
kommt am Ende auf das Gesamtpaket an.