Hi
meine Anlage läuft nun endlich (Hurra), allerdings kommen schon wieder kleinere Problemchen.
Meine Anlage hat 21,76 kWp an 2 Kostalwechselrichter mit Smartmeter für dynamische 70% Regelung.
Das Smartmeter ist das Smart Energy Meter, die Wechselrichter sind ein Piko IQ10 und ein Plenticore 10.
Das Smartmeter ist nach diesem Schema angeschlossen:
Mir wird jetzt in jedem der beiden Wechselrichter ein negativer Hausverbrauch angezeigt, wenn eingespeist wird. Sieht z.B. so aus:
In den Wechselrichtern ist jeweils das richtige Smartmeter eingestellt, sowie die die Option "Netzanschlusspunkt" ausgewählt.
Im Pikoportal wird mir so natürlich auch kein Hausverbrauch angezeigt.
Die Dynamische Abriegelung läuft über das Smart Energy meter, da ist alles richtig eingestellt. 21760*0,7=15232. Diesen Wert habe ich eingetragen. Stimmt das so? Ich habe hier im Forum auch schon Berechnungen gesehen, wo noch /0,95 gerechnet wurde. Dadurch würde die abregelung auch erst später greifen, was mir lieber wäre, aber ist das so legal?
Mfg
Andreas
PS: Mein Installateur hat keine Ahnung von dem was er tut, deshalb mache ich es selbst. Auf die 70% Regelung angesprochen meinte er nur, da brauchen wir nix einstellen, den übers Jahr gesehen kommst du eh nicht über 70%.