Hallo Forum, vielleicht kann mir ja jemand bei meinem Problem helfen...
Anlage:
Symo-Hybrid 4, Fronius Smartmeter, BYD H 6.4 Batterie
Die Notstromumschaltung funktioniert nicht.
Fehlerbeschreibung:
Bei Stromausfall fallen die Schütze K1/K2 und K4/K5 ab. Damit sind die Notstromkreise vom Netz getrennt und im Notstromnetz der N Leiter mit PE verbunden. Gleichzeitig wird ein high (12V) Signal an den Pin 4 des Wechselrichters geschaltet. Der Wechselrichter erkennt den Notstrom-Request und nach kurzer Zeit aktiviert er seinen Pin 0 und schaltet damit das Verriegelungs-Relais K3 ein. Das Relais K3 in der Unterverteilung zieht auch an und Verriegelt die Schütze K1/K2/K4/K5.
Soweit ist alles wie es sein soll und wie im Manual beschrieben.
Jetzt sollte der Wechselrichter an seinen Klemmen messen und danach die AC Spannung einschalten. Zumindest das zweite tut er aber nicht. Selbst wenn ich den FI(RCD)/LS zum Wechselrichter ausschalte (dann hängen die Wechselrichter Anschlüsse in der Luft) schaltet er AC nicht ein.
Stattdessen nimmt er das Relais K3 kurze Zeit später wieder zurück um es dann einige Zeit später wieder zu aktivieren und das macht er dann periodisch.
Folgende Fehlermeldungen stehen im Log:
Status Code 6: Notstrombetrieb aktiv
Status Code 7: Unbekannt
Fragen:
a) Funktioniert irgendwo die Notstromumschaltung mit BYD Batterie?
b) Wie kann man den Fronius Support erreichen? Ich versuche seit Tagen mit verschiedenen Browsern das online support Form auszufüllen und abzuschicken, aber beim Absenden des Forms hängt der Browser...