Alles anzeigen2. Bei mehr als 13,8 KVA Wechselrichter - Scheinleistung muss ein cosPhi von 0,9 eingestellt werden. Bestandsanlagen am gleichen Anschluss zählen dabei mit.
Moinsen, immernoch falsch. Die Anlage muss das "können", ob, bzw. welcher CosPhi gefordert wird, steht in der Einspeisezusage. Wenn da dann auf die TAB verwiesen wird, ok. Da sind dann normalerweise 2- oder 4-Punkt Kennlinien enthalten.
Z.Bsp.
0% CosPhi = 1
50% CosPhi =1
80% 0,95 u
100% 0,95 u
Gruß, Andreas
Okay, streiche "eingestellt" setze "bereitgestellt". ?