Hallo Cyran.
Ich hätte ein baugleiches Gerät hier.
Original von Voltronic. Kannst du recht günstig haben....
Hallo Cyran.
Ich hätte ein baugleiches Gerät hier.
Original von Voltronic. Kannst du recht günstig haben....
Hallo Cyran,
Zu dem Elko: Warum der geknallt ist, wissen wir nicht, auch nicht, ob da noch weitere Schäden sind.
Du hast Kurzschlußstrom und Leerlaufspannung der Module überprüft, und die entsprechen den Daten auf den Etiketten der Module? Sehr gut.
Wie groß ist denn der Widerstand der Alu-Leitung, wenn Du die an der Laderegler-Seite kurzschließt, an den MC-4 Steckern der Leitung gemessen? Kriegt das Messgerät das von der Auflösung noch hin? Sonst würde ich mit einem einzigen Modul die Spannung zwischen den MC-4 Steckern des Moduls bei Kurzschlusstrom messen, wenn's mehr als zwei Volt wären, wäre das schlecht. Das zwei Module auf dem selben Y-Stecker immer funktioniert haben, hattest Du bisher nicht geschrieben, nur das zwei Module "ankamen". Eigentlich ist das ziemlich offensichtlich, dass da wahrscheinlich mit den Y-Verbindern was faul ist.
Ich halte Deine Idee mit 4 Strängen a 2 Module und einem MPPT-Laderegler immer noch für gut. Volle Leistung wirst Du mit der jetzigen Verschaltung nicht annähernd kriegen, auch wenn alles funktioniert. Die Verluste in der Alu-Leitung sind da, wie gesagt, nur ein Teil des Problems.
LG
Boitel
Hallo Cyran.
Ein MPP Laderegler braucht’s nicht - du hast doch eh schon 24 V Module - wenn du 72 Zeller Module hast.
Ein PWM Lader reicht da völlig.
Wo hängt denn der Generator ? Direkt an den Batterien mit einem Umschalter - oder an einem Generatoreingang am Kombiwechselrichter ?
Du musst mal die Dioden in den Modulanschlussdosen prüfen - kann sein dass die durchgeschossen sind - dann schließen die kurz.
Alles besser als eine Diskussion über Alukabel...
Ein MPP Laderegler braucht’s nicht - du hast doch eh schon 24 V Module - wenn du 72 Zeller Module hast.
Ein PWM Lader reicht da völlig.
Wo hängt denn der Generator ? Direkt an den Batterien mit einem Umschalter - oder an einem Generatoreingang am Kombiwechselrichter ?
Du musst mal die Dioden in den Modulanschlussdosen prüfen - kann sein dass die durchgeschossen sind - dann schließen die kurz.
Er sagt ja, die Module funktionieren.
PWM, wenn allein 14V bei 40A Nennstrom über die Leitung von den Modulen zum LR abfallen? Die Module werden nach oben aus dem Arbeitspunkt rutschen, im Sommer schon dreimal. Von dem reinen Verlust durch den Spannungsabfall mal abgesehen.
Kann man machen, dann ist man aber von der Nennleistung recht weit entfernt.
LG
Boitel
Grüßt euch,
Kondensator ausgetauscht.
Jetzt geht aber das Akku laden per Generator auch nicht mehr (das ja zur Übernahme des Hauses auch nicht ging, und erst als die PV Ladung nicht mehr funktioniert plötzlich lief). PV Ladung läuft leider trotzdem nicht.
Irgendwo gibts nen Kurzschluss im LR des WR. Wenn die Sicherung für die Übertragung von Generator zum WR drin ist, laufen Gastherme und Pumpe (auf gleicher Leitung wie WR) nicht. Wenn der Automat für den Gen.->WR aus ist, laufen sie.
Drei Fragezeichen.
Also nochmal kurz die Verschaltung. Generator L,N,PE gehen in den Schaltkasten, wird auf drei L,N aufgesplittet, PE geht auf gesamt Erde. Die L gehen durch die Automaten, jeweils 1x Therme, 1x Pumpe, 1x zum WR. Wenn der Automat für WR aus ist, funktioniert Therme, Pumpe. Wenn der Automat zum WR an ist, funktioniert Therme, Pumpe nicht.
Hoffnungslos für mich. Ohne Strom läuft der Generator dafür nur noch 15 min am Tag zum Wasser nachfüllen. Spart auch Geld.
Hallo Cyran,
Nichts für ungut, aber das ist mit raten und teils funktionierenden, teils kaputten Komponenten für jeden hoffnungslos.
Wenn die Module funktionieren, und wenn der Fehler bei den Y-Steckern liegt, kann ich Dir nur nahe legen, Deinen ursprünglichen Plan wieder aufzunehmen, und einen MPPT und 4x2 Module in Reihe anzuschließen, um wenigstens sicher zu stellen, dass die Batterien da voll geladen rumstehen, sonst nehmen die am Ende auch noch Schaden. Oder Hilfsweise auch mit einem billigen PWM-Laderegler und nur einem Modul. Oder Du nimmst das Angebot von Fago an. Oder Du klemmst ein Ladegerät dran, und lädst die mit dem Generator auf.
Fazit: Die Batterien jetzt nicht längere Zeit teilentladen rumstehen lassen.
LG
Boitel
Die Batterien sind eh hinüber Boitel, die waren immer schon nach 15 Minuten Generator voll, und haben nicht sehr lange gehalten (obwohl nur der Kühlschrank an war). Ca. 3-4h Kühlschrank etwa.
Das sind AGMs aus 2015, das Haus stand 14 Monate ungeheizt leer (02/18-04/19).
Alles klar, dann hat sich der Thread hier ja jetzt erledigt. Viel Glück und Erfolg bei der neuen Anlage.
LG
Boitel
Hallo Cyran,
Deinen Angaben zu Beginn entnehme ich das Du eine Inselanlage in Aachen betreibst. Versuche das gleiche ebenfalls in Aachen mit ähnlichem Aufbau, Elektra etc., seit Jahren mit mäßigen Erfolg. Ist es vielleicht möglich mir Deine Anlage einmal anzuschauen?
Viele Grüße
Martin