Pylontech US2000B: Daten, Protokolle, Programme
-
-
-
-
JA SUCHE AUCH günstige Pylontech. MOMENTAN 770 I'M GREENAKKU.DE
-
Zitat
Hallo,
Ich frage es ab.
Hintergrund:
In der letzten Tabelle in dem Kapitel ist ja erläutert, wie Dir das bms verrät, ob der Akku geladen oder entladen werden darf, ob er eine vollladung will oder nicht.
Diese Werte nutze ich zur Steuerung des wechselrichters. Ich lade / entlade also nicht (nur) über die Akkuspannung sondern auch über diese Informationen. Dazu muss man dann natürlich auch den WR steuern können.
Hallo.
Frage zu den Lade/Entladeinfos , abzufragen per RS485.
Abfrage kein Problem, lese auch max. Lade/Entladestrom aus, aber die Infos über Volladung nötig, etc. ändern sich nie.
Weder Ladung od. entladung ändern den Status. Ist dies nur ab einer bestimmten Firmware möglich?
-
Wazu willst du das Laden/Entladen genau lesen?
Ich benutze den Wert des Stromes aus der Standardabfrage um herauszufinden was gerade abläuft. Ist dieser negativ wird entladen, positiv geladen.
-
Hallo.
Na die Bits 5,4,3 bzgl. Volladung erwünscht, SOC.
Ich weiss aber gar nicht ob sich das überhaupt ändert. Ich lese C0 aus, also alles ok, obwohl seit mind. 6 mon. kein SOC von 100% erreicht wurde.
Ich beende Ladung bei 90%, da müsste doch eine Änderung bei diesem Byte stattfinden.
-
Ahhh OK, sorry. Wusste gar nicht dass das die Pylon "verlangt" wenn sie es braucht... da weiß ich leida auch nix drüber
-
Ahhh OK, sorry. Wusste gar nicht dass das die Pylon "verlangt" wenn sie es braucht... da weiß ich leida auch nix drüber
Bit 5: for US2000B, it is SOC 15~19%, for US2000B-Plus/US3000B, it is SOC 5~9% (design for inverter which has active battery by given DC voltage function or inverter which has discharge low SOC/voltage limit by itself)
Bit 4: for US2000B-Plus/US3000B, it is SOC 9~13%(design for inverter doesn`t have active function or inverter doesn`t want battery shut down) We suggest inverter to use both charge immediately bit, this two is compatible.
Bit 3: Reason: when battery is not full charged for long time, the accumulative error of SOC calculation will be too high and may not able to be charged or discharged as expected capacity. Logic: if SOC never higher than 97% in 30 days, will set this flag to 1. And when the SOC is ≥ 97%, the flag will be 0. How to: we suggest inverter to charge the battery by grid when this flag is 1.
-
OK, danke. Und welche Abfrage sendest du da um die Werte für diese Bit3+4+5 zu kriegen? In der Beispielabfrage im letzten Kapitel der RS485 Beschreibung (das ist was ich benutze) finde ich diese Bits nicht
-
~20024692E00202FD2E\r
ChargeManagementInfo