Guten Tag,
bin Besitzer von sieben SMA SHP 75-10 Wechselrichtern und bin derzeit auf der Suche nach einer Möglichkeit, die internen Kuppelschalter der Wechselrichter mit einen zentralen NA-Schutz-Relais anzusteuern.
Bin über die Tatsache gestolpert, dass KACO bereits einen zentralen NA-Schutz anbietet, der über digitale Signale die internen Kuppelschalter der KACO-Wechselrichter ansteuert. Diese Tatsache spricht also schonmal dafür, dass prinzipiell nichts gegen eine digitale Ansteuerung der Kuppelschalter spricht.
Desweiteren gibt es im SMA Modbus-Protokoll die Möglichkeit, die Kuppelschalter auszulösen. (Register 40348)
Die Wechselrichter sollen wie von SMA vorgesehen über den SMA Inverter Manager und die SMA I/O-Box betrieben werden.
Meine Überlegung ist nun, die Auslösung des zentralen NA-Schutzes mit Hilfe der SMA I/O-Box an den SMA Inverter Manager zu übertragen, welcher wiederrum den Modbus Befehl zur Auslösung der Kuppelschalter senden soll. Das ganze sollte natürlich innerhalb von 200ms passieren, traue ich dem Modbus aber zu.
Ich möchte dadurch die Anschaffung von zwei teuren Leistungsschaltern mit jeweils 1000A umgehen, da die geeigneten Kuppelschalter ja prinzipiell vorhanden sind.
Aussage eines Installateurs war pauschal "Ansteuerung der Kuppelschalter ist nicht möglich", nach meiner Recherche über die Modbus Befehle bin ich aber ganz anderer Meinung.
Wäre etwas von SMA enttäuscht wenn sowohl geeignete Kuppelschalter als auch prinzipiell die Möglichkeiten der Ansteuerung über das Modbus-Protokoll vorhanden sind, der Gedanke aber nicht bis zu Ende gedacht worden ist.
Ich hoffe hier jemanden zu finden der sich vielleicht etwas mit Modbus auskennt und eine grobe Einschätzung geben kann oder vielleicht sowas sogar realisieren kann.
Mit freundlichen Grüßen