Wieviel der folgenden vorhandenen Module kann ich maximal an einen Fronius Symo Hybrid 5.0-3-S bei Ost bzw. West Ausrichtung hängen:
Fronius sagt hier 8000W und 800V. Da komme ich bei
Modul-Umpp: 32,72V auf 24 Module
Modul-Pmpp: 300W auf 26 Module
Also sollten hier doch theoretisch 24 Module in einem String möglich sein.
Wenn ich jedoch hier simuliere sagt er mir es gehen nur 1x20 oder 2x10 Module:
Nun kann ich das Inverter Ratio max. von 120% noch auf sagen wir 160% hochdrehen, wo ich dann folgende Möglichkeiten bekomme:
Die Frage ist wie weit kann ich die Modulanzahl hier erhöhen ohne das ich Leistung verschenke, bzw. den Wechselrichter überfordere?
Momentan habe ich 17 dieser Module auf Ost liegen und 16 dieser Module auf West bei 45 Grad Dachneigung. Jetzt möchte ich aber eh erweitern und umbauen und da möchte ich eben soviel wie möglich an den Symo Hybrid 5.0-3-S hängen.
[Edited] Was mir auch gerade noch in den Sinn gekommen ist wäre die Variante, das ich meinen bestehenden Ost String mit 17 Modulen parallel zu dem West String mit 16 Modulen einfach auf den Symo Hybrid 5.0-3-S parallel auf.klemme. Dazu müsste ich jedoch ein Modul auf Westen hinzufügen (16+1) oder (1 Modul auf Osten (17-1) stilllegen.
Wenn ich mir die Leistungskurve auf meinen beiden Tracker auf dem Symo 8.2-3 so anschaue habe ich da in Summe nie die 5kW gerissen: