  • Hallo Zusammen,


    beim Betrachten der Spezifikationen des in Bälde eingebauten WR von Fronius (Symo 8.2-3-M) ist mir aufgefallen, dass bei "Max. PV-Generatorleistung" 16,4kw steht. Vermutlich wegen der zwei Strings? Ingesamt sollen 9,6 kWp auf's Dach, aufgeteilt auf zwei Strings, der größere mit 6,2 kWp. Von der Typbezeichnung her hätte ich jetzt gedacht, dass der WR für 8,2 kWp "gut" ist, was ja vollkommen ausreichen würde. Mit 16,4 kWp wiederum erschiene er mir fast etwas groß - kann mir jemand weiterhelfen, wie diese Angabe zu verstehen ist?


    Vielen Dank ins Forum und viele Grüße!


    Carsten:danke:

    (Süd-Ost, 35° DN, 6,2 kWp) + (Nord-West, 3° DN, 3,1 kWp)

  • Wer lesen kann, ist klar im Vorteil - das steht ja nur unter Eingangsdaten.... :/ - mit Generator sind also die Module gemeint... Dann wird's auch logisch...

    (Süd-Ost, 35° DN, 6,2 kWp) + (Nord-West, 3° DN, 3,1 kWp)

  • Der ist für 8,2 KVA "gut", daher die Typenbezeichnung :idea:


    Mit "8.2" ist also die AC Leistung gemeint, auf der DC Seite kann man natürlich wesentlich mehr dranhängen.

    mit freundlichem Gruß