Kostal Plenticore intelligente Batteriesteuerung noch intelligenter machen -70% weich (Plenticore & BYD)
-
-
-
EDIT: Ups, ich habe die Skript Fragmente ja vor einiger Zeit hier gefunden. Also es gibt keine Skripte von mir, sondern nur eine Anwendung in Verbindung mit FHEM.
Hallo zusammen,
ich betreibe den Plenticore 10 Plus (v 1.43) mit BYD 8.96
Die Speicher Ladung im intelligenten Modus ist bisher okay. Ich bin zwar nicht mehr auf dem aktuellsten Stand hier aus dem Thread, aber wollte nochmal auf die Moeglichkeit mit dem Steuern ueber Python hinweisen.
Es gibt den Fall, dass das Wetter super war und das Speicherladen gepasst hat, dann folgt schlechteres Wetter und der Speicher wuerde erst zu spaet geladen. In diesem Fall setze ich ueber ein Skript
Code{"moduleid":"devices:local","settings":[{"id":"Battery:SmartBatteryControl:Enable","value":"0"}]}
und deaktiviere daraufhin die intelligente Steuerung. Spaeter setze ich den Wert wieder auf 1 und die naechsten Tage passt es dann wieder. Der Speicher beginnt dann sofort mit dem Laden, jedoch mit maximaler Leistung, was an Schlechtwettertagen dann auch wieder fuer mich okay ist, denn spaeter kommt die LWP und benoetigt dann aus dem Speicher noch die fehlende PV Leistung.
An dem Automatismus arbeite ich noch, da mir die Wetterprognose noch nicht gut genug ist.
Ueber diesen Skript Weg lese ich ebenfalls die Statistiken aus und schiebe sie dann ins FHEM, was bei mir auch die Eigenverbrauchsoptimierung macht.
Viele Gruesse
Christian
-
Klingt gut!
Spaeter setze ich den Wert wieder auf 1
Wird der Wert direkt nach dem Setzen des Wertes 0 wieder auf 1 gesetzt oder erst dann, wenn das Wetter wieder besser wird?
-
Wird der Wert direkt nach dem Setzen des Wertes 0 wieder auf 1 gesetzt oder erst dann, wenn das Wetter wieder besser wird?
Sobald der Speicher voll ist. Dann uebernimmt die Automatik wieder. Wie gesagt, ich mache es im Moment manuell und schau mir schon mal die Daten vom DWD an.
Ein erster Vergleich der DWD Daten mit gemessener SolarRadiation von drei Stationen ueber wunderground in meiner Naehe sieht noch nicht so gut aus. DWD sagt "Rad1h 730.00" und gemessen waren es 150 -180 W/qm . Aber wenn die Tendenz stimmt, kann man den Wert ja trotzdem nehmen -
Die Strahlung von DWD wird auch in kJ/m2 angegeben, um diese in W/m2 umzurechnen braucht es den Faktor 0,278.
Damit wäre der Wert bei 211 und schon gar nicht mehr so falsch...
-
Die Strahlung von DWD wird auch in kJ/m2 angegeben, um diese in W/m2 umzurechnen braucht es den Faktor 0,278.
Damit wäre der Wert bei 211 und schon gar nicht mehr so falsch...
Stimmt, da war doch was vor 35 Jahren in der Schule Danke fuer den Stubser. Dazu kommt noch, dass es 25 Km weiter suedlich ist und somit im sonnigen Sueden...
-
Ich habe einen Plenticore Plus und einen Pico MP Plus. Leider erlaubt Kostal auch mit SmartMeter keine richtige Schwarmverschaltung. Der Plenticore hat zwei Stränge mit 7,5 kWp und der Pico einen Strang mit 2,5 kWp. Die Frage ist nun was besser ist
1. Den Plenticore mit smarter Batterie Steuerung laufen lassen, dann kann die Leistung vom Pico nicht zur Ladung genutzt werden.
2. Die Smarte Batterie Steuerung im Plenticore ausschalten und extern AC Quelle einschalten, dann wird die gesamte Leistung zur Batterie Ladung genommen aber es findet keine intelligente Steuerung statt und ich laufe Mittags unter Umständen in die 70% Grenze.
Hat hier jemand schon Erfahrung mit zwei Wechselrichtern von Kostal?
Stephan
-
Ich würde Option 2 versuchen und dann im Portal schauen wie oft abgeregelt wurde. Wenn oft abgeregelt wurde würde ich auf Option 1 umstellen.
Ich kann mir vorstellen, dass im Winter Option 2 und im Sommer Option 1 am besten ist.
Auf jeden Fall mal dem Kostal Support schreiben und Druck für eine gescheite Lösung machen!
-
Hallo,
mal rein hypothetisch geschrieben. Das sollte natuerlich vom Solarteur/Kostal bestaetigt werden !!!
1) Alle Solaranlagen auf einem Grundstueck gelten als eine Anlage.
2) 70% waere dann (Anlage_1 + Anlage_2) und davon 70% (2,5 + 7,5) = 10 also 7 KW waeren 70%
3) Den Pico ohne Beschraenkung Konfigurieren, der liefert dann maximal 2,5
4) Im Plenticore die 7000W einstellen, die er ueben den KSEM als Messwert gemeldet bekommt. Hierbei misst der KSEM natuerlich die 2,5 vom Piko auch als Einspeisung mit.
5) Den Plenticore mit automatischer Speicheroptimierung konfigurieren. Wenn der Pico tatsaechlich volle 2,5 KW einspeist, was eher sehr selten sein sollte, bleiben dem Plenticore noch 4,5 KW zum Einspeisen. Dazu kommt noch der Eigenverbrauch und die Speicherladung.
6) Im Winter, wenn die Leistung knapp wird, wuerde der Pico wahrscheinlich den Eigenbedarf decken. Beim Plenticore koennte man eingreifen und die Automatik deaktivieren, was ueber ein Skript moeglich ist. Dann wuerde der Plenticore sofort mit der maximalen Leistung laden. Das sollte man sich dann erst mal anschauen und im schlimmsten Fall dann noch die externe Ladung konfigurieren, was nach meiner Kenntnis auch ueber Skript moeglich sein muesste.
Wie gesagt, es wird als eine Anlage betrachtet und wer jetzt was liefert ist in diesem Fall egal.
Viele Gruesse
Christian
-
EDIT: Ups, ich habe die Skript Fragmente ja vor einiger Zeit hier gefunden. Also es gibt keine Skripte von mir, sondern nur eine Anwendung in Verbindung mit FHEM.
Hallo zusammen,
ich betreibe den Plenticore 10 Plus (v 1.43) mit BYD 8.96
Die Speicher Ladung im intelligenten Modus ist bisher okay. Ich bin zwar nicht mehr auf dem aktuellsten Stand hier aus dem Thread, aber wollte nochmal auf die Moeglichkeit mit dem Steuern ueber Python hinweisen.
Es gibt den Fall, dass das Wetter super war und das Speicherladen gepasst hat, dann folgt schlechteres Wetter und der Speicher wuerde erst zu spaet geladen. In diesem Fall setze ich ueber ein Skript
Code{"moduleid":"devices:local","settings":[{"id":"Battery:SmartBatteryControl:Enable","value":"0"}]}
und deaktiviere daraufhin die intelligente Steuerung. Spaeter setze ich den Wert wieder auf 1 und die naechsten Tage passt es dann wieder. Der Speicher beginnt dann sofort mit dem Laden, jedoch mit maximaler Leistung, was an Schlechtwettertagen dann auch wieder fuer mich okay ist, denn spaeter kommt die LWP und benoetigt dann aus dem Speicher noch die fehlende PV Leistung.
An dem Automatismus arbeite ich noch, da mir die Wetterprognose noch nicht gut genug ist.
Ueber diesen Skript Weg lese ich ebenfalls die Statistiken aus und schiebe sie dann ins FHEM, was bei mir auch die Eigenverbrauchsoptimierung macht.
Viele Gruesse
Christian