Bei Pezi ging's einfach darum, dass er mir vorgeworfen hat, jemandem eine teurere VRLA-Lösung vorgeschlagen zu haben. Für die teuren OPzV oder VR L hätte das auf jeden Fall zugetroffen, für die VR M, die ich vorgeschlagen hatte, nicht.
Du kannst das drehen wie du willst. Der Vorschlag war für die Region unpassend, technisch nicht gut gelöst und sehr teuer.. 16x 12V 150Ah C100 Blöcke zu 4x4 veschalten dann noch dazu in verschlossen Bauweise im Süden.. Willst leicht sagen das war billig für 600AH/48V C100 mit 5472€?? Nur weil du andere Zellen von einem Onlinhändler einen andere Preis hergenommen hast der noch teuer war macht es das nicht besser, außer man wills Verkaufen :). Also spinn da nix zusammen was nicht gesagt wurde.
Ortsfeste Stationärbatterien in 2V Einzelzellen bauweise mit 24 Zellen für den Stationären Einsatz kosten in der Größe 575AH/C100/48 V 3400€, deine Empfehlung mit 16 verschlossenen Zellen=> 48V/600AH C100 5472 €.. bei kürzerer Betriebsdauer und 4mal soviel Verschaltungs und Absicherungsaufwand inkl Querstromproblematik. Ich weiß ja nicht wer so etwas verbaut, aber jetzt ernsthaft. Welcher Profi im Inselbau macht sowas?? Sowas siehst maximal bei den HobbyLeuten die sowas gebraucht aus USV's wo abstauben und mit dem Zeug so irgendwie noch ein wenig arbeiten wollen, aber um Himmelswillen nicht wenn man sowas neu baut bei einer größeren Anlage
und weiter... du redest hier von einer Garantiegebung der Hersteller bei 35° Aufstelltemperatur über die Konstruktive Bauweiße dessen Konstruktive Lebendauer bei 20° angegeben ist????... Hier wird von allgemein zulässiger Umgebunggtempertur gesprochen aber nicht wie sich eine erhöhte Temperatur auf die Lebensdauer auswirkt!!! glaubst du das nach 3 Jahren im "INSELBEREICH" irgendein Hersteller dir irgendwas auf Basis von Garantie gibt? wir reden hier von Batterie mit Einsatzdauer >=15 Jahren Da bist du selbst für die Betriebsbedingung verantwortlich. Weißt wie lange OPZS in Agypten leben .. ca 4-5 Jahre dann kannst sie entsorgen .. Selbst Grohe gehen dort ca 5-6 über den Jordan.. warum... weil Blei unter hoher Temperatur extrem leidet... Gel/AGM kannst das nach 2Jahren Entsorgen . Setz dich mal mit der Auswirkung von erhöhten Temperaturen auf Blei auseindner dann wird auch dir klar um was es hier geht.
Victron z.B. gibt bei OPZV
20° 20 Jahre und bei
30° nur mehr 10 Jahre an bei
40° 5 jahre
Und diese sind hier auch jedenfall zu hoch für die Praxis