RCD/FI bei E-Auto Laden über PV

  • Ein 5x6mm² mit 32A abzusichern ist nicht für jede Verlegeart zulässig. Welche Verlegeart liegt bei dir vor?


    Die UV würde ich nicht mit LSS absichern, sondern mit Sicherungslasttrennschalter, dann ist zu den nachgeschalteten LSS Selektivität gegeben.

    37x 270W Trina Honey PD05 an SMA STP 8000TL-20, HM 2.0

  • B2 im Keller bzw. in der Garage: 34 A (temperaturkorrigiert etwas mehr)

    D für das Erdkabel: 38 A


    Wenn's sein muss geht auch C, sieht halt bescheiden aus.

    (Zählt gelochter Kabelkanal nicht auch als C?)