https://www.energie-cluster.ch…baeude-.pdf?lm=1461065652
Wer kennt Arcostop: http://www.arcostop.com/de/
Oder andere Geräte zur Lichtbogendetektion und Brandschutz?
einstein0
https://www.energie-cluster.ch…baeude-.pdf?lm=1461065652
Wer kennt Arcostop: http://www.arcostop.com/de/
Oder andere Geräte zur Lichtbogendetektion und Brandschutz?
einstein0
Lichtbogen kann man meiner Ansicht nach nur optisch erkennen. Bei langer Leitung und vielen Komponenten extrem auwändig.
Ich kenne ein System, dass den Stromkreis an jedem Modul einer PV-Anlage unterbricht, wenn die Temperatur an irgendeiner Stelle des/der strings 100 °C übersteigt. Patent pending.
Freundliche Grüße
pvx
Zitat von pvxLichtbogen kann man meiner Ansicht nach nur optisch erkennen. Bei langer Leitung und vielen Komponenten extrem auwändig.
Ich kenne ein System, dass den Stromkreis an jedem Modul einer PV-Anlage unterbricht, wenn die Temperatur an irgendeiner Stelle des/der strings 100 °C übersteigt. Patent pending.
Freundliche Grüße
pvx
".... durch die Ablesung durch den verbundenen Toroid kann das System das Entstehen von Lichtbögen verzeichnen....."
Der "Toroid" dürfte ein Stromwandler sein. Lichtbögen erzeugen hochfrequente Störspannungen bzw. auch Ströme.
Was ist daran neu ?
https://de.wikipedia.org/wiki/…htbogen-Schutzeinrichtung
Gibts ja sogar schon bei Amazon
https://www.amazon.de/s/ref=nb…halter+abb&tag=pvforum-21
Zitat von Schoenberg
Was ist daran neu ?
Neu daran ist, dass diese System für DC funktioniert. AFDD sind für AC. Außerdem erkennt es auch Lichtbogenströme, die nicht durch das Gerät fließen. Und es sendet einen Impuls, um einen Lichtbogen zu löschen.
Wer hat Brandschutzschalter in DC-Strings eingesetzt?
einstein0
Zitat von einstein0Wer hat Brandschutzschalter in DC-Strings eingesetzt?
einstein0
Ich hätte sie (beinahe) eingesetzt. Larry hat mich gerade noch zurückgehalten.
Das Erkennungsprinzip mit nem Stromwandler (Hochfrequenzerkennung) funktioniert trotzdem. Und wird es übrigens auch, wenn man mit nem Shunt arbeiten würde.
Update: Harr, Harr! Geht doch für Gleichstrom !
Die Antwort heisst 5sm6 von Siemens und steht im Anhang (UL 1699 – Sub B (PV AFD Type I):)
https://cache.industry.siemens…DE_201603081324590971.pdf
Santon hat(te?) welche im Programm. Habe die schon vor fünf Jahren verbaut, pro String gibts dann so ein Gerät. War ein Holzhaus und keine Zufahrt mit der Feuerwehr.
Solaredge hat die Überwachung in Ihren Wechselrichtern schon drin, in Europa aber ab Werk deaktiviert, kann man einschalten, wenn man will.
An der Fachhochschule Burgdorf wird ein neuartiger Lichtbogensimulator eingerichtet und am PV-Tag wurde auch das Thema Lichtbogen in PV-Anlagen angesprochen. Es gibt zwar Geräte zur Lichtbogenerkennung, aber man versucht in erster Linie, solche Brandursachen zu verhindern.
Zitate der Experten:
Eine Hauptrolle spielen die Steckverbindungen, welche neben hohen Strömen und Spannungen vor allem der Witterung ausgesetzt sind, aber mindestens 40 Jahre halten sollten. Man muss also bereits bei der Installation seriös vorgehen.
Dabei ist nicht falsches "Crimpen," sondern das Kreuzverhalten eine Fehlerquelle. Die Kompatibilität ist unzuverlässig und man sollte Steckerpaare nicht mischen. Es gibt Steckerpaare, welche mit männlichen, oder weiblichen Kontakten versehen -und mit etwas (un)Glück sogar gleichartig zusammengesteckt werden können.
in einer Testreihe sind zerbröselte und verschmorte Steckverbindungen untersucht und bei Simulationen bis 150 C° gemessen worden.
Gleiche Module -und Stecker sollen zwar verwendet werden, aber am Anfang und Ende des Strings notfalls abgeschnitten und durch das selbe Fabrikat z.B. Multicontact ersetzt werden. Ein ev. Garantieverlust einzelner Module sei einfacher verschmerzbar, als ein Brand...
einstein0
Ihh kenne den Bericht zu den Steckern auch. Aus meiner Sicht alles halb so schlimm, die werden ja da bei 30A getestet, in der Praxis laufen da dann 9A drüber. Das sind dann über den Daumen geteilt 10% Verlustwärme.
Macht die Aktivierung bei SolarEdge Sinn?