Meine PV Anlage läuft nicht mehr
-
-
-
-
der Threadstarter will doch anscheinend gar keine Hilfe von uns....
-
War reine Frustbewältigung!
-
Hallo Zusammen,
erstmal muss ich mich für die trägen Antworten von mir entschuldigen. Ich bin zur Zeit etwas stärker eingespannt und komme daher weniger an den PC.
Es handelt sich übrigens über eine SOLAR EDGE Anlage mit zwei Strings.
Es ist so, dass ich zwar nicht den Chef (der die Anlage installiert hat) erreicht habe aber zumindest hat mir gestern ein Mitarbeiter weitergeholfen. Die versprochenen Rückrufe vom Chef für Mo und Di sind natürlich wieder ausgeblieben.
Ich kann den Fehler zumdestest etwas eingrenzen. Es sind zwei Strings.
Wenn ich nur String 1 anstecke, läuft String 1
Wenn ich nur String 2 anstecke, läuft String 2 nicht. Es kommt die Meldung "Installationsfehler"
Wenn ich nur String 1+2 anstecke, läuft String 1 und String 2 nicht. Hier kommt ebenso die Meldung Installationsfehler.Jetzt kann ich zumindest String1 laufen lassen bis endlich jemand von der Firma kommt.
Hat jemand eine Idee, was ich noch unternehmen könnte?
Viele Grüße
Alex -
Sicher, dass es nicht Isolationsfehler heißt? How ever, Du hast damit den Fehler schon gut eingegrenzt und damit ist der Solarteur am Zug...
Hier eine kleine Hilfe:
https://www.solaredge.com/site…lt-troubleshooting-de.pdf -
Hallo,
oh, da habe ich mich tatsächlich verlesen Es heißt Isolationsfehler. Fehlercode 8x58.
Trotzdem kann ich selber an der Anlage nichts mehr unternehmen oder?
Viele Grüße
Alex -
nicht zu empfehlen....
ich denke mal das ein Stecker oder eine Leitung defekt ist!
Hat es in letzter Zeit ein Ereignis bei dir gegeben ?
Was weiß ich - Starkregen - STurm Vogelschaden oä.?
Umbauten am Haus oder im Haus? -
-
Was Du noch machen könntest, ist die Eingänge vom String mit Fehler tauschen und schauen, ob der Fehler auch auf dem anderen Tracker kommt.
Also den 'guten' String weglassen, den schlechten in den anderen Tracker stöpseln und schauen, ob der Fehler da auch auftaucht.
Wenn ja, dann muss der Leitungsweg und vor allem die Stecker überprüft werden, wenn nein, hat der WR ein Problem.erstellt mit taschentelfon