Eigenverbrauchszähler bei DC-gekoppelter Anlage

  • Mahlzeit,


    für Anlagen ab 10kWp sind ja Eigenverbrauchszähler nötig. Mal unabhängig von der Sinnhaftigkeit: Mich interessiert wie/ob das bei DC-gekoppelten Anlagen bzw. Hybridwechselrichtern möglich ist?
    Angenommen man hat einen Laderegler DC-seitig und dieser lädt die Batterien. Die Energie wird dann über einen Batteriewechselrichter hochtransformiert und verbraucht/eingespeist. Dann habe ich ja zwei Seiten. Entweder der Strom wird verbraucht/zugemischt (AC Out) oder der Strom wird eingespeist (AC In). Der Strom kann, je nach Installation natürlich auch auf AC-In UND Out verbraucht werden.


    1.Wo kommt da jetzt der vorgeschriebene Eigenverbrauchszähler ins Spiel?


    2. Wie liefe das mit der 70% Regelung? Man kann den DC-Regler auf 70% dimensionieren, aber der Batteriewechselrichter ist ja größer. Müsste man den dann auf 70% begrenzen? Das würde dann den Sinn eines Batteriepuffers in Frage stellen.


    Die Anlage soll natürlich EEG-konform einspeisen, parallel zu einem großen 3-phasigen-WR. Die Gesamtanlagengröße übersteigt aber 10kWp.


    Gruß


    schlossschenke

    980Wp - Victron 100/50 - Soltronic MPPT7520 - 12V 260Ah - Multiplus 12/2000 - BMV700

  • Nein, mein Haus ist leider absolut PV-untauglich. Aber ich würde es vermutlich so bauen.
    Aus Interesse möchte ich trotzdem gerne wissen wie die Eigenverbrauchsmessung und die 70% Begrenzung in einem solchen System realisiert wird.

    980Wp - Victron 100/50 - Soltronic MPPT7520 - 12V 260Ah - Multiplus 12/2000 - BMV700

  • Die 70% Regelung betrifft ja die Abregelung im Einspeisepunkt (also der Hausanschluss)
    Du kannst also ohne Probleme bei einer 10 kWp Anlage 7 kW einspeisen, 1 kW im Haus verbrauchen und mit 1 kW den Speicher laden und gleichzeit mit einer zweiten 20kWp Anlage weitere 14 kW einspeisen.
    Die Messuung ist eigentlich nicht so kompliziert dachte ich zuerst..
    Solange die neue Anlage <10kWp und die Gesamtanlage <30kWp ist kommt Speicherschema 7.1 in Frage.
    Wenn die beiden Bedingungen nicht erfülllt sind bin ich ratlos.

    11/2016 Ioniq electric - 07/2018 29 x 320Wp QCells Duo - Kostal Piko BA - BYD 7,7 kWh