Hi Leute,
kann man bei 70% weich an einen Kostal Plenticore Plus 7.0 22 Module Q.Cells Full Black an einem String anschließen?
Wären knapp über 7 kWp.
Gruß,
Thomas
Hi Leute,
kann man bei 70% weich an einen Kostal Plenticore Plus 7.0 22 Module Q.Cells Full Black an einem String anschließen?
Wären knapp über 7 kWp.
Gruß,
Thomas
Etwas mehr Input brauchts schon: Wo, welche Ausrichtung, Lad Dir doch das Planungstool von Kostal runter und rechne es mit Deinen Parametern durch, wahrscheinlich wird es maulen, besonders wenn es ein Süddach ist.
Hi,
genau das ist der Grund warum ich frage, meine Solateur sagt geht, aber das Tool mault. Ist SSO (-45 Grad) Ausrichtung.
Vorschlag vom Tool ist 2 x 11 oder 1 x 17 und 1 x 5.
Gruß,
Thomas
Dachneigung und PLZ?
Zitat von sprudelkisteAlles anzeigenHi,
genau das ist der Grund warum ich frage, meine Solateur sagt geht, aber das Tool mault. Ist SSO (-45 Grad) Ausrichtung.
Gruß,
Thomas
Was sagt das Tool denn genau
Exakte Modulbezeichnung ggf. mit Link zur Moduldatenbank des Forums wäre ebenfalls hilfreich.
ZitatVorschlag vom Tool ist 2 x 11 oder 1 x 17 und 1 x 5.
2*11 wäre jetzt auch mein Vorschlag gewesen, 17+5 würde ich nicht machen, der 5er String ist zu kurz.
Wie sieht es denn mit Verschattung aus
Guten Tag,
Schatten ist nicht bzw. nur minimal in den Morgenstunden da. Ab 9:00 Uhr ist nix mehr da.
Fehlermeldung siehe Screenshot.
Gruß,
Thomas
Zitat von sprudelkisteAlles anzeigenGuten Tag,
Schatten ist nicht bzw. nur minimal in den Morgenstunden da. Ab 9:00 Uhr ist nix mehr da.
Fehlermeldung siehe Screenshot.
Gruß,
Thomas
Naja, ist ja eindeutig.
Zuviel Leistung für den einen String und die Stringspannung ist für einen effektiven Betrieb zu hoch.
Der WR wird also nicht die gesamte Leistung abnehmen können.
Klarer Fall, 2*11 verstringen.
Kostal hat sich zur sinnvollen Verstringung am Plenticore hier schonmal geäußert :
https://www.photovoltaikforum.…nt-p1672617.html#p1672617
schau doch noch mal unter dem Punkt Ertrag (Jahr) wie hoch der Unterschied ist bei einem bzw. zwei Strings
Das Ergebnis wird erstaunen...
2 x 11 passt gut, aber produziert ein String dann genug Leistung? Oder doch lieber auf Fronius mit einem String mit 22 Modulen?