SENEC.Home V2.1 LI

  • Bei uns sind jetzt auch die Updates eingespielt.


    Als Änderung sieht es laut der App so aus, als ob der Speicher als minimum Level so 6-7% hält, wenn er entladen wird. Scheint, als ob er nicht komplett entladen wird, um nächtliche Zwangsladungen zu vermeiden.


    Die Akkumodulspannung bleibt auch bei ca. 48V während sie zuvor immer bis auf 47V runterging.

    Schön zu wissen, da meiner bisher bis 46,4 runter gegangen ist. mal sehen ob sich da was geändert hat

    Meine Anlagen:
    1.) 31 x NeMo 60P-260W, poly. DN 32 Grad, 17xOst/14xWest,
    WR Symo 8,2; 3-phasig, 2 MPP- Tracker.
    2.) 6 x NeMo 2.0 60M-300W, mono, DN 26 Grad, Süd, WR Galvo 1,5; 1-phasig
    SENEC. Home V2.1 LI 7,5; Wallboxen Zappi 11 kw und go-e fix 11kW

  • Akku leer bei 47,4 V mit der vorherigen 46,4. V


    Mal sehen was rein gehen wird wenn das Wetter mal wieder was zulässt.

    Meine Anlagen:
    1.) 31 x NeMo 60P-260W, poly. DN 32 Grad, 17xOst/14xWest,
    WR Symo 8,2; 3-phasig, 2 MPP- Tracker.
    2.) 6 x NeMo 2.0 60M-300W, mono, DN 26 Grad, Süd, WR Galvo 1,5; 1-phasig
    SENEC. Home V2.1 LI 7,5; Wallboxen Zappi 11 kw und go-e fix 11kW

  • Bei mir geht @Ladevorgang etwas mehr rein als vorher. Ca. 9,8 kWh waren es Samstag bei durchgängig voller Ladeleistung. Der März läuft jedenfalls echt super.

  • war er leer?

    Wie war die leer Spannung?

    Evtl. In der Log zu finden auch für die Modulzellen


    Meiner ist heute auch leer mit 46,4 V


    Also nicht wie 2oder3 Post drüber mit 47,4 V


    So gehen wieder 7,8 oder so rein glaube ich

    Meine Anlagen:
    1.) 31 x NeMo 60P-260W, poly. DN 32 Grad, 17xOst/14xWest,
    WR Symo 8,2; 3-phasig, 2 MPP- Tracker.
    2.) 6 x NeMo 2.0 60M-300W, mono, DN 26 Grad, Süd, WR Galvo 1,5; 1-phasig
    SENEC. Home V2.1 LI 7,5; Wallboxen Zappi 11 kw und go-e fix 11kW

  • Meiner ist heute Nacht auch leer geworden

    Meldung im Log --> Akkumodule leer bei einer SoC ~7% bei ca. 3,25v Zellspannung / 46,4v Modulspannung

    Code
    Module #A considered as empty with [3255 mV,7% SOC].
    Module #B considered as empty with [3260 mV,8% SOC].
    Module #C considered as empty with [3258 mV,7% SOC].


    Code
    2021-03-23 06:03:30 [I|BMZ] Module #A [Balancing][Cellvoltage]: [ ][3287] [ ][3287] [ ][3285] [ ][3286] [ ][3283] [ ][3330] [ ][3331] [ ][3330] [ ][3331] [ ][3332] [ ][3330] [ ][3331] [ ][3330] [ ][3331] SoC: 7% Current: 0.00A Limit: 11.70A/-15.90A Temp: 18-21C Module: 46.404V
    2021-03-23 06:03:30 [I|BMZ] Module #B [Balancing][Cellvoltage]: [ ][3284] [ ][3284] [ ][3284] [ ][3284] [ ][3288] [ ][3331] [ ][3331] [ ][3330] [ ][3330] [ ][3331] [ ][3330] [ ][3330] [ ][3331] [ ][3331] SoC: 8% Current: 0.00A Limit: 11.70A/-16.00A Temp: 18-21C Module: 46.399V
    2021-03-23 06:03:30 [I|BMZ] Module #C [Balancing][Cellvoltage]: [ ][3287] [ ][3284] [ ][3285] [ ][3286] [ ][3283] [ ][3332] [ ][3331] [ ][3332] [ ][3332] [ ][3332] [ ][3332] [ ][3332] [ ][3331] [ ][3332] SoC: 7% Current: 0.00A Limit: 11.70A/-15.90A Temp: 18-21C Module: 46.411V

    PV: 9,92 kwp ost-west, SolarEdge SE8K Wechselrichter und 32x Scharp NUAK310 Module

    Speicher: Senec 2.1 7,5 kwh

  • Ich bin jetzt auch auf 806 und 954, vorher 805

    Heute nacht:

    2021-03-23 06:55:27 [I|BMZ] Module #A [Balancing][Cellvoltage]: [ ][3382] [ ][3380] [ ][3380] [ ][3380] [ ][3380] [ ][3406] [ ][3406] [ ][3407] [ ][3406] [ ][3407] [ ][3406] [ ][3407] [ ][3406] [ ][3405] SoC: 7% Current: -0.07A Limit: 12.00A/-23.90A Temp: 24-26C Module: 47.558V

    2021-03-23 06:55:27 [I|BMZ] Module #B [Balancing][Cellvoltage]: [ ][3391] [ ][3391] [ ][3392] [ ][3391] [ ][3391] [ ][3401] [ ][3402] [ ][3402] [ ][3401] [ ][3402] [ ][3401] [ ][3402] [ ][3400] [ ][3402] SoC: 5% Current: -0.07A Limit: 12.00A/-23.90A Temp: 24-26C Module: 47.569V

    2021-03-23 06:55:29 [E|SENEC.Inverter V2] Failed to read state 10.

    2021-03-23 06:55:30 [I|SENEC.Inverter V2] Firmware version: 0

    2021-03-23 06:55:30 Battery inverter comm. state: error

    2021-03-23 06:55:55 [I|BMZ] Reset previously stopped inverter operation.

    2021-03-23 06:55:55 [I|BAT Interface] Resume battery inverter operation.

    2021-03-23 06:55:55 [I|DC coil|BatteryInterface] enabled output IO

    2021-03-23 06:56:18 [W|SENEC.Inverter V2] Missing enable signal from internal grid protector.

    2021-03-23 06:56:18 [I|SENEC.Inverter V2] Firmware version: 604

  • das scheint um Moment die Einstellung zu sein.


    Damit gehen 7,5 bei mir raus.

    Meine Anlagen:
    1.) 31 x NeMo 60P-260W, poly. DN 32 Grad, 17xOst/14xWest,
    WR Symo 8,2; 3-phasig, 2 MPP- Tracker.
    2.) 6 x NeMo 2.0 60M-300W, mono, DN 26 Grad, Süd, WR Galvo 1,5; 1-phasig
    SENEC. Home V2.1 LI 7,5; Wallboxen Zappi 11 kw und go-e fix 11kW