  • Hallo Forum!


    Ich besitze bereits eine SMA PV Anlage mit Aleo Modulen (5,5 kWp - 3 Phasig). Gerne wollte ich die Sonnenbatterie + Backup-Box hinzukaufen. Das Ganze hat mich in Summe auch überzeugt (LiFePO4, Design - unabhängig von der Wirtschaftlichkeit), bis ich auf folgendes Datenblatt der Backup-Box gestossen bin:


    http://www.sonnensupportaustra…l_kd-493_en_-_11.6.18.pdf


    Eine deutsche Version scheint es nicht zu geben.


    Hier ist auf Seite 11 zu lesen, dass die Backup-Box auch die PV Anlage bei Netzausfall trennt. Sprich die Solaranlage würde die Batterie nicht nachladen. Das sehe ich als Manko, da ja auch im Notstrombetrieb theoretisch die PV Anlage die Batterie nachladen könnte.


    Gibt es eine Möglichkeit die Backup-Box auch als Inselanlage (inkl. PV Weiterbetrieb) laufen zu lassen?
    Oder kennt einer von euch eine Alternative zur Backup-Box um die Sonnenbatterie komplett Notstrom fähig zu machen, so dass auch die PV die Batterie im Inselbetrieb wieder auflädt?


    Wenn das nicht geht, welche alternativen Systeme würdet ihr empfehlen?


    Kennt ihr ggf. noch einen guten Solateur mit SMA + Akku Erfahrung im Großraum Düsseldorf für Alternativangebote?
    Mein ursprünglicher Anlagensolateur ist nicht mehr am Markt.


    Danke,


    mbad

  • Geht nicht und ist von Sonnenbatterie (Sonnen) nicht vorgesehen und auch nicht geplant.
    Habe diesbezüglich schon mit Technikern der Firma Kontakt gehabt.
    Einer der Gründe warum ich mich heute für ein anderes System entscheiden würde.




    Gesendet von meinem SM-N950F mit Tapatalk

  • Hallo,


    für uns, die wir jetzt eine doch 28 Module umfassende Neuanlage bekommen werden (Unterkonstruktion mit Übergang "vorgesetzter Balkon / Dach" mittlerweile in Eigenregie montiert), ist das auch eine zentrale Frage:


    Gibt es einen Anbieter, der einen kleine Speicher mit vielleicht 2...4 kWh nutzbarer Kapazität und einem gutem Wirkungsgrad bei kleinen Entnahmeleistungen < 1kW auch bei längerem Netzausfall über den eigenen PV-Generator nachlädt?


    Es ist doch für den nicht fachkundigen Bürger schwer verständlich, warum dies nicht einfach gehen sollte. Und nur eine "Notstrom-Steckdose", die solange der Akku noch Kapazität hat, funktioniert, kann es doch nicht sein!


    Gruß


    ElektroZW

  • Hallo, es gibt System bei denen die Module ohne Wechselrichter direkt an das Batteriesystem gekoppelt werden.
    Da ist dies möglich.
    Bei vorhandenen Wechselrichtern ist das Problem diese Wechselrichter im Inselbetrieb so zu steuern, dass die abgegebene Leistung der PV Anlage und die auf/abgegebene Leistung des Batteriesystems miteinander harmonieren.
    Meines Wissens funktioniert das momentan nur Zuverlässig bei SMA Wechselrichtern in Zusammenspiel mit dem SMA Speichersystem.


    Gesendet von meinem SM-N950F mit Tapatalk

  • Hallo zusammen, im Insel betrieb nachladen und die volle Sonnenpower vom Dach, plus Akkuleistung im Haus zu gebrauchen geht meines wissens nur mit E3DC aus Osnabrück. Die gibt es ein oder dreiphasig und du hast nur einen Kasten ca, 1x1 m an der Wand, der auch Smart Home macht, inklusiv Zählerplatz. Blos nicht so viele Kästchen und Verkabelungen auf der Wand, sonst schiebt der eine Herstelle den schwarzen Peter immer zum anderen.

    Ich habe schon einige Anlagen von E3DC gesehen, die Besitzer sind allesamt sehr angetan von der Technik.

  • Du bist nicht zufällig Händler?

    Ich meine wenn man einen Uraltthread hervor holt und über den grünen Klee lobt und das mit gerade mal 3 Beiträgen ;)


    Ich kann mich auch irren, dann verzeihe bitte. Aber wie kannst du schon einige Anlagen gesehen haben, wenn nicht gerade berufsbedingt??? So viel Freunde und Bekannte MIT PV hat man doch nicht....


    Und, meinst du, du hast jetzt "deinem Hersteller" einen Gefallen damit gemacht?


    Und mein Freund, die Volle Sonnenpower holt man mit Modulen vom Dach und nicht mit einem Speicherhersteller! Ahnung scheinst du wohl keine zu haben....

    Gruß PV-Express


    46 x Sunowe 195Wp Mono, SMA STP8000TL10, Datenlogger mit weicher 70%-Regel, Ausrichtung - 40°Az, Dachneigung 35°, IBN 5/2012
    Renault ZOE Z.E.40

  • Hallo ich bin kein Händler, komme als Küchenbauer viel in Haushalte und dann tauscht man sich eben aus. Die Dinger sind immer öffters in den Häusern verbaut, auch mal Andere.

    Aber wenn man hier sofort so angegangen wird, ist das doch das letzte !

    Bin nur auf der suche nach guten Geräten, die ich selbst kaufen oder empfehlen würde.

    Hast du eine bessere Alternative ?

    übrigens, schön, das du für Andere den Sonnenstrom tagsüber vom Dach holst. Nachts must du ihn nämlich selbst kaufen.

  • bla bla

    Dann würde ich sagen, empfehle einen Dampfgarer, wenn jemand gerne kocht.


    Warum bist du eigentlich 10 Jahre schon hier? Um Küchen zu verkaufen oder dich rund um PV schlau zu machen? Du empfiehst hier Dinge die du nur von hörensagen kennst? Du meinst es berichtigt dich für 10.000de von € Ausgaben zu Empfehlen? Weißt sogar wieviel Kästchen an der Wand hängen (sollen). Ich kenne jedenfalls niemand der so unbedarft Empfehlungen ausspricht, wenn er selbst keinen Nutzen davon hätte. Den "Küchenbauer" kannst du sonstwem erzählen...nein, kannst dir sparen!


    Und das ein NEDAP nur soundsoviel Volt verträgt weißt du woher? Ich meine bei 4 Beiträgen seit 2009 musst du viele Küchen gebaut haben. um an ein solches Fachwissen zu kommen:)

    Gruß PV-Express


    46 x Sunowe 195Wp Mono, SMA STP8000TL10, Datenlogger mit weicher 70%-Regel, Ausrichtung - 40°Az, Dachneigung 35°, IBN 5/2012
    Renault ZOE Z.E.40

  • Wenn solche Beiträge kommen schau ich mir auch immer erstmal an was der Schreiber bislang so von sich gegeben hat ;)


    Oft geht einem dann ein :idea: auf:mrgreen:

    mit freundlichem Gruß
    smoker59