Sunny Island SMA

  • Sunny Island SMA
    Hallo
    Wer hat Kenntnisse über Batterieladung und Staplerbatterie .
    Ladung und Einstellungen und würde bei mir vorbeikommen und einstellen.
    48565 Steinfurt


    Danke

  • Hallo
    Die Anlage besteht aus.
    SMA Sunny Island 6.0H mit Speedwire neuwertig
    SMA Home Manager 2 neuwertig
    2 Staplerbatterien 1x580Ah 1x620Ah gebraucht


    Jetzt brauche ich einen Fachmann ob ich alles richtig gemacht habe der auch vorbeikommt.
    Mfg Dieter

  • Zwei Batterien mit unterschiedlicher Kapazität funktioniert schon mal nicht.
    Wer hat dir gesagt das so etwas möglich ist?


    Da wird keiner die Verantwortung dafür übernehmen. Da musst du schon selber ran. Schon mal den Händler um Hilfe gebeten?



    Gruß Matthias

  • Hallo


    Wer fragen hat bezüglich SMA , Software /Programme ,Batterieanlage , der wendet sich direkt an Herrn Röschinger .
    Alle meine Fragen wurden bestens und verständlich beantwortet.


    Gruß an alle

  • @roeschinger,
    Thumbs up!

    30 kWp Sharp/SMA (2018: 1.250 kWh/kWp:lol:); 25 kWp Sunpower/Fronius; 13 kWp QCells/AEG; 2 kWp QCells/Mikro-Inverter; 5 kWp Schott/Victron.zunächst Betreiber, dann Projektierer und nun wieder Anbieter...

    (Herstellerzertifizierung QCells/ESS, SMA, LG Chem/Solaredge, Mercedes)

  • Also unterschiedliche Akkus geht schon, aber ist für viele nicht die Empfehlung.
    Mein Meinung ist gegen zu hohe Ausgleichströme absichern und Verwenden.


    Aber was muss man mehr einstellen als Float, Absorb, Eq Spannungen, die Zeitdauern und Wiederholungen?
    Wäre für mich eine Basiseinstellung.

  • Zitat von dieder

    Hallo
    Ist das ein Problem bei zwei 48 Volt Batterien 40Ah unterschied??
    880 Ah bei c10 wäre doch ok,oder
    mfg Dieter


    Meines Erachtens kann man das schon so machen, hängen doch parallel. Nicht optimal für die maximale Lebensdauer, aber klappt und sind sowieso schon gebraucht. Man sollte die Zuleitungen nur einzeln absichern. Die Ströme teilen sich den Innenwiderständen entsprechend auf. Persönlich konnte ich nie die starken Ausgleichsströme messen, von denen immer geredet wird.


    Zitat von matthiasroeschinger

    Zwei Batterien mit unterschiedlicher Kapazität funktioniert schon mal nicht.
    Wer hat dir gesagt das so etwas möglich ist?


    Weshalb meinst du, dass das nicht geht? :|

    980Wp - Victron 100/50 - Soltronic MPPT7520 - 12V 260Ah - Multiplus 12/2000 - BMV700