Ochsner Europa 323 DK Smartgrid aber wie?

  • Hallo zusammen,


    ich habe zu meiner PV-Anlage mit Sharp Smart Chat Manager (https://www.sharp.de/cps/rde/x…enten.htm?product=SCEM24V) eine Brauchwasserwärmepumpe von Ochsner (http://www.oekotherm.ch/wp-con…3/MB_Europa-323-DK_de.pdf) die SG-Ready ist. Ich möchte gerne die SG-Funktion nutzen aber die Installateure kennen sich damit nicht aus und Ochsner ist meine Anfrage seit 2 Monaten schuldig. Auf Seite 32 von Ochsner ist auf Punkt 3b eine externe Beschaltung angeführt die aus 8 Kontakten besteht (4 Reihen mit je 2 Schraubanschlüssen). Meine Frage ist wie ich es anschließe (Ochsner und Smartchap) und ob das Datenkabel korrekt ist?


    DANKE

  • Damit ich mich nicht immer einlesen muss, hab ich mir eine Anleitung gebastelt:


    Du brauchst einen potfreinen Kontakt auf Deiner Steuerung,
    Den parametriere ich meist so:
    Bei 750W Überschuss ins Netz "Ein"
    Bei Bezug vom Netz von 200W "Aus"
    Mindestlaufzeit 30min.


    Alles was WP ist, siehe Bild

    Bilder

    Sonnige Grüsse
    Michi
    14 x Schott Poly 235/ Solarmax 4000P/ Sonnenbatterie eco 4.5
    9x XTH 8000-48/ 16kWp PV- 3x VS120/ 260kWh Saft/ 35kW CAT, so sieht eine Insel aus:-)