Meinung zu PV Anlage mit LiFePO4 Batterie?

  • Hallo Gemeinde,


    ich lebe seit 2 Jahren in der VR China nahe Hong Kong und wir wollen uns eine Solaranlage inkl. Batterie einbauen lassen. Mein Wissenstand ist nur der eines "sehr interessierten Laien" und daher frage ich hier um Rat zu den angebotenen Geräten und der Konfiguration.
    Die Dateien sind im Anhang.


    Habt Ihr Erfahrung mit dieser Art Batterie und ist die Konfiguration der Anlage bzw der Geräte Laderegler & Inverter so sinnvoll?


    Kann was optimiert werden oder ist von der ganzen Sache technisch so abzuraten?


    (Solaranlage 4KW, Tagesverbrauch 6KW, Max Load 5000W, Typ Off Grid)


    Für eine kurze Einschätzung bin ich sehr dankbar, da ich niemanden mit Expertenwissen vor Ort kenne, ausser der Installationsfirma ;-)


    Gruss solarHK

  • Hallo,
    - 2 Batterien LiFePo a´ 7,68kWh,
    - 1 Inverter 10.000W,
    - 1 Inverter 5000W,
    - 2 MPPT Regler je 40A
    das passt ganz gut zusammen und hat auch reichlich Reserven. Ob der 10.000W Inverter wirklich erforderlich ist bei max. 5000W Leistungsanforderung....? Ok, man hat allenfalls 2 getrennte Stromkreise, das ist kein Fehler und bei einem Defekt (des Einen) kann man sich weiter behelfen! Oft sind die Preisunterschiede nicht so gravierend, also lassen wir es bei 10.000W + 5000W!
    Der Mppt sollte sich auf die batteriespezifischen Ladeparameter einstellen lassen.
    Zusammengefasst: Es passt schon ganz gut zusammen.
    Was kostet der Spass in "Ch"? (nur interessehalber)
    Gruß Claus

  • Hallo Claus,
    danke für die Einschätzung. Es sind 2 Kreisläufe und der 10.000 W Inverter ist für den Fall, dass evtl. zusätzliche eine Klimaanlage angeschafft werden sollte.
    Die Anlage soll inkl. 12x320w mono solar panels von Q-CELLS 8000 US kosten.
    Gruß solarHK

  • Zitat von Toni1965

    Hallo, schau dir nochmal die Ruhestromaufnahme der WR genau an, 2 solch große Geräte brauchen schon mal Futter für nichts!
    Grüße Toni.


    Danke Toni, wir werden wohl auch hauptsächlich nur Einen betreiben. Der zweite ist für Zusatzgeräte - im Hochsommer Aircon und im Winter Sauna.
    Gruß SolarHK

  • Zitat von solarHK


    Danke Toni, wir werden wohl auch hauptsächlich nur Einen betreiben. Der zweite ist für Zusatzgeräte - im Hochsommer Aircon und im Winter Sauna.
    Gruß SolarHK


    Hallo, ich glaube du überschätzt die Ausbeute einer 4kWp Anlage erheblich, Sauna im Winter und Elektroauto wird schwierig...
    Grüße Toni.

  • "(Solaranlage 4KW, Tagesverbrauch 6KW, Max Load 5000W, Typ Off Grid)"


    Bin immer wieder erstaunt, was man Anfragenden hier im Forum alles rät, ohne vorher die Basisfragen geklärt zu haben :?
    (Solaranlage 4 kWp, Tagesverbrauch 6 kWh (?), Max load 5000 W, Typ Off Grid).
    Welche Module sind dir angeboten worden, du schreibst Q-Cells? Gibt es ein Datenblatt?
    Wie werden die Module aufgestellt und ausgerichtet?
    Gibt es eine Berechnung, was die Anlage übers Jahr leistet?
    Welche Lasten sind angeschlossen? Bedeuten die 5000 W die Leistung einer Einzellast oder sind es mehrere Lasten, die gleichzeitig in Betrieb sind? Wenn später noch eine Klima angeschlossen werden soll (wie viel kVA?) sehe ich nicht, wie das System noch gut funktionieren könnte. Die zieht doch je Typ zwischen 1.5 - 5 kW?
    Wie sieht es mit der anbietenden Firma aus, haben die Erfahrung mit solchen Anlagen, Referenzen?
    Ist es wirklich eine Off Grid Anlage oder soll sie zusätzlich oder parallel zum Netz betrieben werden?
    Würde bei der Montage besonders auf die Verkabelung achten, da habe ich persönlich in China schon einiges erlebt! :D
    Und das man für die Montage der Module Edelstahlschrauben verwendet dürfte auch kein Thema sein?
    Ist eine Einweisung in die Anlage und besonders zum Betrieb der Akkus geplant?

  • Zitat von kalle bond

    Bin immer wieder erstaunt, was man Anfragenden hier im Forum alles rät, ohne vorher die Basisfragen geklärt zu haben :?


    Hast ja Recht! Er wollte doch nur eine "

    Zitat von solarHK

    kurze Einschätzung


    Seine Angaben habe ich mit meiner Anlage grob überrechnet und was er vorhat passt erst mal zusammen.
    Stellt es sich später heraus, dass mehr PV nötig wäre, lässt sich das nachrüsten. Die Batterie ist reichlich dimensioniert.
    Ich sehe keinen Grund, hier alles zu "verkomplizieren".
    Ob er ein E-Auto damit laden kann????? Kommt drauf an, wieviel km pro Tag gefahren werden.
    Gruß Claus


    PS:
    1kWp bringt bei mir 2,5...manchmal bis 3 kWh/Tag. 45° aufgeständert!
    Er baut 4kWp, dass sollte reichen. Da würde ich mir eher Gedanken über Einspeisung der Überschußenergie machen.....