Hallo zusammen,
leider habe ich bisher nicht viel mehr gefunden als zwei Postings von "eba", und natürlich das Datenblatt von E3DC:
https://www.photovoltaikforum.…nt-p1648163.html#p1648163
Zitat von ebamein E3DC mochte leider keine hihen Ströme. deshalb habe ich die 2x16 auf S und 2x14 String auf W aufgelöst und je 23 Module auf O/W gelegt. Die 54 Zeller haben 223W. Jetzt bleibt die. Drosselbox schön unter 70° und damit weit unter den zulässigen maximalwerten.
https://www.photovoltaikforum.…ar-p1648212.html#p1648212
Zitat von ebalt. Datenblatt sind es 18A. Aber 18A bei 300V sind was anderes als 18A bei 850V (was allerdings nicht ginge da wären die max. 15kW schon auf einem String erreicht). Es kommt auch auf dem Spannungshub an. Hohe Ströme und hoher Spannunghub lassen die Drosselspulen glühen (sinnbildlich gemeint) und die dabei entstehende Abwärme wird zum limitierten Faktor -> WR reduziert die Leistung.
Aus dem Datenblatt von E3DC (S10 E):
- min. MPP Spannung 250 V das interpretiere ich als "Startspannung", da läuft der WR noch nicht optimal, oder
- min. MPP Spannung für AC-Nennleistung 500 V das interpretiere ich als die Spannung, die man für einen guten Wirkungsgrad mind. erreichen sollte
- max. MPP Spannung länger sollte der String nicht sein. Wobei die 1000 V Leerlaufspannung m.E. sowieso bei weniger Modulen schon erreicht werden.
Konkret zu meiner Frage: Aufs Ostdach passen 34 Module, aufs Westdach 24 (ggf. 26 mit mehr Verschattung).
Der Solarteur hat angeboten: 2x17 auf Ost und 2x12 auf West.
Mit 2x 17 gehe ich mit, da komme ich (bei Q-Cells DUO 325W) auf eine MPP-Spannung von 572 V, das liegt im guten Bereich. 2 Strings parallel geben 19,3 A (E3DC-WR max. 18 A), aber die werden ja sowieso selten bis nie voll erreicht.
2x 12 Module verstringt ergeben 404 V Stringspannung. Das liegt unter den 500V für AC-Nennleistung und klingt für mich somit suboptimal. Mit 2 Modulen mehr (Schatten!) könnte man 2x 13 mit 437 V erreichen, was nicht deutlich besser wäre.
Mir stellt sich daher die Frage, ob es auf dem Westdach nicht sinnvoller wäre, nur 20 Module zu installieren in einem langen String. Bei 24 Modulen wären sowieso 4 Stück teilverschattet, die der Solarteur mit Tigo-Optimierern angeboten hat. Die würde ich dann weglassen und hätte somit 20 nahezu unverschattete Module.
Vielleicht kennt sich jemand mit E3DC so gut aus, um hierzu eine Einschätzung abgeben zu können? ( eba vielleicht?)
Danke schon mal und sonnige Grüße