Hallo Zusammen, ich möchte Euch was Fragen,
da ich totale Bauchschmerzen haben und nicht weiß warum.
Eine kleine Anlage (für den Schuppen) 8 Module (keine Erweiterung möglich und nötig), möchte einfach testen
und mit der Materie befassen.
8x Q-Cells Q Peek Duo-G5 320 W = 2,56KW Leerlaufspannung = 320V Strom 9,6A laut Datenblatt
Jedes Modul soll einen Leistungsoptimierer von SolarEdge bekommen
8x P404 Eingangsleistung 405W Voc=80V ISC=10,1 A
Ab hier fangen jetzt die Bauchschmerzen an
Mir wurde empfohlen eine SolarEdge SE2200H zu nehmen. Maximaler Eingangsstrom 6,5A
Ich finde der ist viel zu klein, Leistungsbedingt und Strom mässig. Es müsste schon der
SE3000H mit 9A
SE3500H mit 10A
oder
SE3560 mit 10,5A
sein.
Auch wenn sicherlich der Maximale Ausgangstrom nicht erreicht wird, hätte ich gesagt, ich brauche
einen der letzten beiden Wechselrichter, oder vergleiche ich die falschen Zahlen?
Ich denke auch nicht das die Wirkungsgradverluste (so wie früher) größer sind, durch die Überdimensionierung des Wechselrichters zur Nennleistung (Optimierter Lauf des Wechselrichters, Kennlinie) oder bin ich da komplett auf dem Holzweg. Gibt es da Erfahrungswerte ?
Erst wollte ich gerne ein 3 phasen Wechselrichter SE4k haben, aber im Forum wird ja erklärt, was man über den saldierende Zähler wissen sollte. Also bleibe ich bei dem Einphasigen und muss diesen Zweiwegezähler installieren lassen. (der automatisch salidierend ist?)
Besonderheit: Habe zurzeit noch einen Wärmepumpenzähler und Normalstromzähler.
Vielen Dank im voraus